标题:
空调制热跳闸
[打印本页]
作者:
wxxjl
时间:
2009-3-12 18:32
标题:
空调制热跳闸
各位师傅好
我朋友今天打来电话说他一台LG2匹柜机空调,开机调到制热就跳闸。(天冷,调到制冷只吹风)
离我这50多里路,明天我去看看。向大家请教一下,是否压缩机坏的可能性比较大?
还有什么可能坏?及检修步骤 谢谢
作者:
324019891
时间:
2009-3-12 19:11
原因很多的啊,电加热也出问题的啥
作者:
张树生
时间:
2009-3-12 20:57
这个问题现在说不准.
作者:
xhqwd
时间:
2009-3-12 21:09
四通阀线圈和压机电容都有可能性
作者:
邓海
时间:
2009-3-13 10:16
室外机故障,室内到室外的连接线也注意。
作者:
韩智勇
时间:
2009-3-15 00:16
有可能有漏电的地方,你得慢慢查一下,才能判断具体位置。
作者:
fangjie
时间:
2009-3-15 14:30
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://ic.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0