标题:
求助冰柜内漏
请问师父,冰柜内漏,箱内重新盘管后,对原来温控器控制温度有没影响?今内盘修一台,制冷可以,就是不停机,就用了电子温控交了差。所以问下兄弟友们以上疑问?
作者:
李贽山
时间:
2009-3-24 21:58
如果是内盘管,只要按原来的管路盘管就不会有多大影响,况且温度又正常
有可能是温控器坏了。
作者:
无可取代
时间:
2009-3-24 23:02
标题:
回复 1# 的帖子
温控器也要移动,因为原机温控探头安装的位置上在原蒸发器管壁旁焊接的一根管子,重新盘管后它的感温效果不灵敏,容易造成不停机,工作时间延长。
作者:
荣昌制冷
时间:
2009-3-25 09:41
只要温控器是好的,感温位置决不能改动!这是衡量维修质量的最根本的检测措施。盘管后不停机,说明制冷温度达不到温控的停机值,不能怪温控,移动温控的感温位置,但实际制冷温度还是没达到。严格地说,靠移动温控的感温位置来达到停机目的,实际上是在忽悠用户和欺骗自己!
作者:
杰子
时间:
2009-3-25 11:18
版主说的有理,内盘制冷正常,那有没有用温度仪测量一下,有到—18或更低呢
作者:
韩智勇
时间:
2009-3-25 14:25
只要管子长度够,应该没问题的,不停机说明温度不够,用电子温控解决,是权宜之计,不可取的
作者:
老来理
时间:
2009-3-29 22:24
我修过一台盘管后,冷冻—30度都不停机,以为温控器坏了,可把原机温控盘管探头安装到内壁后便能自仃,往后的盘管机我都把探头移到内壁加套管后固定在管下边。