标题:
星星258升冰柜不够冷,是盘管的机子
[打印本页]
作者:
家帮
时间:
2009-4-30 08:05
标题:
星星258升冰柜不够冷,是盘管的机子
散热片是用一个小电风扇的.机子是漏F,从新盘管取14米,6厘铜管,毛细管2.5米压缩机是162W.开机时间几个小时温度只能到-6度左右.是不是我的毛细管有问题.[F我是加够了的]
请老师指点.
我现在加了7米管,可是效果还是不怎么样,
[
本帖最后由 家帮 于 2009-4-30 18:13 编辑
]
作者:
服务到家
时间:
2009-4-30 08:09
管子应该用8个管,共26米左右(7-8圈).毛细管1.8--2米之间.压机好的话,这样效果非常好..
作者:
吉庆家电维修
时间:
2009-4-30 08:15
毛细管太长了2米就够OK
作者:
刘风俊
时间:
2009-4-30 08:17
压缩机排气压力如何?
作者:
风神鹏鹏
时间:
2009-4-30 08:30
我用的是8个的铜管,盘8圈,毛细管1.8-2米
作者:
拾龙
时间:
2009-4-30 09:02
标题:
回复 1# 的帖子
这种情况把毛细管选1.5-2.0M就可以了.
作者:
拾龙
时间:
2009-4-30 09:38
毛细管长度与电流\制冷的关系是长度太长,制冷量小\电流小但压缩机发热多因为热量带不走.长度太短制冷量大电流大压缩机发热也多.所以毛细管的长度要认真调节.
作者:
baisuo
时间:
2009-4-30 10:17
铜管用的少了,蒸发面积不够。
作者:
sgshenyong
时间:
2009-4-30 10:46
我用的是8个的铜管,盘8圈,铜管长约24米,毛细管1.8-2米,效果很好的。
作者:
家帮
时间:
2009-4-30 19:19
怎么制冷效果还是不怎么样啊?
作者:
awp
时间:
2009-4-30 19:25
毛细管是不是内径小了
作者:
zhangxping
时间:
2009-4-30 20:00
冰柜盘管首先要看机头排气压力,在看散热问题,你说的是用风扇强制扇热那就要考虑毛细管长度,一般用8M,-6MM铜管6-8圈。
作者:
xsb
时间:
2009-4-30 20:25
你的冰柜应该用8MM管,根据计算18米左右,6MM要用也可以,但要慢些,主要是你的压缩机排气压力是否还行,你可以在过滤器大头打眼,接一压力表开启压缩机,打开工艺管表阀,看看高压能否保持在1—1.2MP,如果过高就剪去一段毛细管,过低就加一段毛细管,但一般不超过3.5米,只要毛细管内径和原机误差不是很大,2—2.5米就行了,如果压力一直不高,你的压缩机就不行了,建议换一个
作者:
ning3322
时间:
2009-5-1 00:05
用8MM的的铜管盘8.9圈,最好用原机毛细管。也可采用2M左右管径相符的毛细管。
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://ic.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0