低压压力是5。2。毛细管从头到尾冷有水霜,回气管不冷,散热风不是好热,(和正常机比) 请问会不会是压机排气不良呀。
作者: awp    时间: 2009-5-4 10:54

好像是压缩机高低压漏气
作者: 临城修理    时间: 2009-5-4 11:09

“毛细管从头到尾冷有水霜”
应该在毛细管前一段,管路或过滤有堵吧!
作者: 吴贵明    时间: 2009-5-4 13:55

原帖由 临城修理 于 2009-5-4 11:09 发表
“毛细管从头到尾冷有水霜”
应该在毛细管前一段,管路或过滤有堵吧!
赞同。。。。
作者: 王昌京    时间: 2009-5-4 16:16

(低压压力是5。2。)低压是多少?讲清晰一点大家好帮助,制冷差要测量低压、平衡压以及压机工作电流.
作者: ylc188    时间: 2009-5-4 16:48

有可能压缩坏了哦!换个电容看看,还不行就可能要换机头了.如果是马达带动的就看看它的转速是不是正常.
作者: 温州空调维修    时间: 2009-5-4 20:30

“毛细管从头到尾冷有水霜”压力 5.2
这是有堵的故障吧.
你查查是不是管路有堵
作者: 新世纪WEIXIU    时间: 2009-5-4 20:37

原帖由 569767100 于 2009-5-4 20:30 发表
“毛细管从头到尾冷有水霜”压力 5.2
这是有堵的故障吧.
你查查是不是管路有堵
:y:
作者: sgshenyong    时间: 2009-5-5 11:04

原帖由 mengwanxiong 于 2009-5-4 10:47 发表
低压压力是5。2。毛细管从头到尾冷有水霜,回气管不冷,散热风不是好热,(和正常机比) 请问会不会是压机排气不良呀。
高低压是多少啊,是否是冷暖的,你要写清楚啊,不是我们怎样帮你判断是什么问题,如果我们随便给你一个答案,那么按你说的问题就是压缩机高低压串气,如果是冷暖的很大可能是四通阀串气。
作者: 德星科技    时间: 2009-5-5 11:12

应该是压缩机不行。
作者: ygptr    时间: 2009-5-10 13:50

应该是毛细管堵了,四通阀串气也有可能.