一台空调的四通阀漏了,焊了N次还是不好,装机前测是好的,焊好了,上机后运转就漏了,如果换别的空调的外机,不换四通阀,高手们,你们说行不行?
作者:
xiaogu
时间:
2009-5-13 08:19
看什么机器,有些空调的外机带控制板的就不能换,四通阀我一般式带水焊的,因为温度一高,阀里的尼龙阀芯就坏了
作者:
刚刚入门
时间:
2009-5-13 08:20
行可以换。我换过。。。。
作者:
维修狼
时间:
2009-5-13 08:25
谢谢二楼,此外机上没有什么板子的,很普通的外机
作者:
电器服务部
时间:
2009-5-13 08:26
我换过,可以换的啊
作者:
xiaogu
时间:
2009-5-13 08:31
标题:
回复 4# 的帖子
那就可以换,注意接线
作者:
荣昌制冷
时间:
2009-5-13 09:02
焊一个四通阀有那么难吗???
作者:
吴勇
时间:
2009-5-13 09:02
标题:
回复 2# 的帖子
可不可以,讲点你焊四通阀的经验。我还没有换过,听说最不好焊就是四通阀了
作者:
温州空调维修
时间:
2009-5-13 09:08
是的啊 四通阀是挺麻烦的,只要你以前的外机没有板路,是普通机,那外机换了也没关系的……
作者:
jinqilinzhilen
时间:
2009-5-13 19:04
标题:
回复 8# 的帖子
这里有关于四通阀维修、更换的详细方法:
http://www.liyangdianqi.cn/thread-8975-1-1.html
作者:
蓝天电器
时间:
2009-5-13 20:30
那就可以换,注意接线
更要注意焊接
作者:
张树生
时间:
2009-5-13 21:18
原帖由
xiaogu
于 2009-5-13 08:19 发表
看什么机器,有些空调的外机带控制板的就不能换,四通阀我一般式带水焊的,因为温度一高,阀里的尼龙阀芯就坏了
感谢分享,论坛有您更精彩!
作者:
王大千
时间:
2009-5-14 19:47
太费事,还要细心