标题:
移过机的空调要加雪种吗?
[打印本页]
作者:
hg123
时间:
2009-5-18 17:36
标题:
移过机的空调要加雪种吗?
师父们本人对空调不懂,早几天我买了一台二手空调《08年5月很新的》,我想问各位师傅的是,凡是拆过的空调再装都要加雪种吗? 注:空调没有拆之前制冷是好的,我试了才拆机的
作者:
lodaitiang
时间:
2009-5-18 17:40
拆机前有没有收雪种,如果收了的话,正常是不会漏,不用加,你装好后最后测一测
作者:
lxmlxm
时间:
2009-5-18 17:40
不用加
作者:
saz308
时间:
2009-5-18 17:41
收好制冷剂的就不用加
作者:
雾花
时间:
2009-5-18 18:00
空调不是你自己拆的?收没有收弗你没有看到,无所谓、联机一试、效果好就不用加弗。
作者:
hg123
时间:
2009-5-18 18:02
回师傅们,拆空调我是请专业师傅帮我拆的,另外空调要不要加雪种应该怎样测呢?
谢谢
作者:
hg123
时间:
2009-5-18 18:05
标题:
回复 5# 的帖子
师傅你好,我看师傅拆机时把空调是开机拆的,应该是收了把。我不懂,见笑了
作者:
ygptr
时间:
2009-5-18 19:05
加不加要开机以后根据情况再定.
作者:
ylc188
时间:
2009-5-19 00:26
出管不会结霜和开机20分钟后出水管会出水就证明F还满,不用加F了。
作者:
王昌京
时间:
2009-5-19 15:52
标题:
回复 1# 的帖子
空调移机是否加冷媒要根据机器实际情况、观察制冷效果.不能绝对定论!
作者:
欧阳志
时间:
2009-5-19 18:25
看效果怎么样!一般不要加
作者:
韦玮
时间:
2009-5-19 18:31
叫帮你装的人来测测就可以了,他帮你装会帮你测的
作者:
awp
时间:
2009-5-19 20:54
压缩机工作时粗管发凉就不用加弗
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://ic.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0