标题:
毛细管的长度问题
[打印本页]
作者:
宋小雨
时间:
2009-5-22 17:46
标题:
毛细管的长度问题
今天有空想做一下试验,测测毛细管的长度,先打电话问经销商有关毛细管的内径问题,答曰:外径2mm,内径不知,于是将维修用的压缩机在排气管侧接上压力表,首先按他所说的大约2.5m,多加了10cm以防缩减毛细管,开机压力表打到头,急忙关闭压缩机,当减小到1.4m左右还是打到头,这与高压侧压力在1.0-1.2之间是不相符的,怀疑焊堵毛细管,于是将毛细管从压力表出口1cm处割断毛细管,压力表指示为0,证明没焊堵。这与一些资料上所说的长度相差甚远,最后恢复毛细管并将毛细管出口侧放进压缩机进气口处,依然如故,大家分析一下这是什么原因啊。
作者:
lu_6666
时间:
2009-5-22 17:50
毛细管内径太细
作者:
王东为
时间:
2009-5-22 17:54
毛细管内径太细
作者:
史文贵
时间:
2009-5-22 18:00
标题:
回复1#
另一种原因是压机直接接毛细管没有缓存,而原机是通过冷凝器,这样到毛细管时存在时间差,起到了一定的减压作用,我个人认为,仅供参考。
作者:
hzy
时间:
2009-5-22 18:03
原帖由
史文贵
于 2009-5-22 18:00 发表
另一种原因是压机直接接毛细管没有缓存,而原机是通过冷凝器,这样到毛细管时存在时间差,起到了一定的减压作用,我个人认为,仅供参考。
有道理!赞成。
作者:
吴勇
时间:
2009-5-22 18:15
楼上说的很有道理,我支持
作者:
宋小雨
时间:
2009-5-22 18:27
但按他们的说法除了用双尾过滤器外就只能在过滤器上或靠近过滤器高压端打洞了,看来我这个简单的测量方法是不妥当的。
作者:
宋小雨
时间:
2009-5-22 18:29
看来毛细管长度除了与压缩机功率外还应该与冷凝器管路,蒸发器管路长短,粗细有关
作者:
蓝天电器
时间:
2009-5-22 18:30
我在测毛细管的时候一般都是按上一个2.4MPa的压力表就没事
1.5的经常像你那样到头了还容易随坏表
作者:
蓝天电器
时间:
2009-5-22 18:32
我的一个1.5MPa的压力表就因为测压坏了
不打压的情况下放那里不用也是在0.1MPa上
作者:
lxmlxm
时间:
2009-5-22 18:42
赞同4楼师傅所说
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://ic.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0