Board logo

标题: 求助冰柜盘管问题 [打印本页]

作者: 刘风俊    时间: 2009-7-2 00:09     标题: 求助冰柜盘管问题

有冷藏室,有冷冻室的冰柜,盘管时,8个的铜管先自下到上盘冷冻室(8圈),再有冷冻室穿管到冷藏室(2圈),再回到冷冻室。把回到冷冻室的管剪断,接毛细管,而冷冻室下部盘管管头接压缩机。这样正确吗?你是怎样盘的?那位师傅指导说明一下。
作者: ning3322    时间: 2009-7-2 00:24

氟的走向应自上而下,即:毛细管应接盘管的上端,盘管的下端接压缩机的回气。
作者: 刘风俊    时间: 2009-7-2 00:32     标题: 回复 2# 的帖子

上面本人的方法对吗?为什么盘的管下层几道无霜哪?向楼主师傅请教了。先谢了!
作者: 654672706    时间: 2009-7-2 00:34

二楼说的有理,我支持
作者: 654672706    时间: 2009-7-2 00:41     标题: 回复 3# 的帖子

氟的走向是自上而下,它只有两至三圈结霜的,冷气也是从上往下压的
作者: 荣昌制冷    时间: 2009-7-2 07:19

说明制冷是先冷藏再冷冻的,错了。
毛细管应该从冷冻管的上部进入,先冷冻,下部穿进冷藏室接冷藏蒸发管,冷藏蒸发管未端穿回冷冻室后再穿下去接压缩机。
作者: 刘风俊    时间: 2009-7-16 11:36

多谢指导!学习了!加分鼓励!