标题: LG空调开机二三分钟后,室内机和室外机风扇都运转,就是室内温度降不下来 [打印本页]

作者: gmajuemcwxfj    时间: 2009-7-12 16:43     标题: LG空调开机二三分钟后,室内机和室外机风扇都运转,就是室内温度降不下来

我加了两瓶子F-22制冷剂,工作一个星期后,就出现这个问题,就是刚开机时候有一点冷的温度,降到25度后就开始上升,刚测电流有9安左右,然后降到0点0几安,不知是不是压缩机停机保护,还是由什么原因引起,知道的请帮帮忙,先谢谢了。
作者: 江苏李    时间: 2009-7-12 17:46     标题: 回复 1# 的帖子

你修空调有多长时间了,从贴子上看好象你并未说清楚,加了两瓶子F22,是多大的包装,是什么规格的空调,2-3分钟后不制冷,你都不知道现在空调处于什么状态,不好回答。检查完了可以直接跟我联系,我包你修好空调。
作者: 江东维修    时间: 2009-7-12 18:35

呵呵,从你帖中反应的内容,建议你系统的去学习一下制冷的基本知识。也许只有这样,你才会在这条路上走的远些。




-----------------------------------------------------------------------------------------
本人很“欣赏”的人:空调才刚学会安装,就去给人家“修”空调了。
作者: gmajuemcwxfj    时间: 2009-7-12 22:01     标题: 回复 2# 的帖子

谢谢,我是新手什么一点不懂,是2P空调,500克制冷剂,先是室内机风扇不转,换了一个风扇电容,还有电源板上400V10UF的电解电容后,运转正常,一个星期后就出现了这个问题。
作者: gmajuemcwxfj    时间: 2009-7-12 22:05     标题: 回复 3# 的帖子

谢谢你,我在论坛里学到了不少东西,我还要跟前辈们多多学习,感谢论坛里同行帮了我不少忙,再次谢谢了啊。
作者: 温州空调维修    时间: 2009-7-12 22:12

电流怎么会从9A 到 0A 呢?
压机停止工作了吧  ?
但你说内外风机还是工作?  
那你有没有测室内机对外机的供电呢?   像你说的那样,应该室外机还是有220V的电压
你可以试着看下压缩机启动时的声音是否正常,还有吸排气等等
从而来证明是不是压缩机是否存在问题……
作者: gmajuemcwxfj    时间: 2009-7-12 22:31     标题: 回复 6# 的帖子

室内室外机风扇都转,就是不制冷啦,外机风扇没有热风,这不是压缩机没工作了吗?我不知如何下手,室外机壳不好拆,就是不知从哪里下手。
作者: 满天非    时间: 2009-7-12 23:21

你加氟太多,压力过大
外机太胀,散热不良
电流过太,压机不良
还有就是你那空调外机风扇和压机供电是否一致,否则也要查内机的主板电路
希望你成功
作者: gmajuemcwxfj    时间: 2009-7-24 21:03

谢谢各位师傅的帮忙,故障已经排除了,是氟加多了,电压过低等原因造成的,加了8000W的稳压电源价格是灰黑黑是不是有点贵啊?