冷藏室温度怎么也降不下来

修一209SE的容声冰箱,为内冷凝器漏,在机器底部找不到防露管接头,无法,只能挂网,用一1M4 的外挂冷凝器挂 上后,换干过,焊好各接点,抽空30分钟。加氟R600至适量。开机,发现压机电流较正常大,为正常的1.7倍,工作了会,冷藏室温度下降较快,室温30度。冰箱2小时从23度降为3度,压机能自停机,再工作了会,冷冻区只能在-13度左右徘徊,因电流较大,便放了些R600,当压机电流正常时,冷冻区温能达到-26度,但冷藏室温只能在+13度左右,压机无法自停机。不能降至8度以下,这+13度如何冷藏食品呀,可是要加氟能使冷藏室温下降,但压机电流又大增,冷冻温度又不能低至-18度。
请问这是怎么回事呀,好像修R12换外挂很少出现这种事。就这R600的有些麻烦。
是我给这机选 的外挂冷凝器不合适吗?
冰箱R600制冷的低压正常时应是负压,而高压则和R12的冰箱一样10MPA左右,你在干燥过滤器上接一高压表看高压是否正常。选择冷凝器时,冷凝器的容积应是蒸发器容积的1.4倍。看一看冷凝器是否合适。毛细管是否畅通。一点拙见,请参考。
2

评分次数

  • 制冷20512812:热心助人,论坛有您更精彩!

  • 蓝天孤云:热心助人,论坛有您更精彩!

回复 1# 的帖子

可能是冷凝器不够大,散热不够。你用手摸看过滤器是不是有点烫手

回复 1# 的帖子

209的冰箱你又1.4米的冷凝器怎么够啊
冰箱工作了一晚上有7个小时,今早一看,压机电流略小於正常值,冷藏室温为10.3度,冷冻为-31度,干过处的高压表为0.7MPA,工艺管处的表压为-0.02MPA.
原帖由 罗志龙 于 2009-7-16 06:09 发表
可能是冷凝器不够大,散热不够。你用手摸看过滤器是不是有点烫手
回:干过不烫
应该还是冷凝器不够大吧。

回复 1# 的帖子

防露管基本多在过滤器那头的 你从过滤器打气进去到有气出来的位置 就是防露管

回复 8# 的帖子

该机的冷凝器引出管只有两根,防露管接头在机箱内,只有拆机面板,工程太大,偶便外挂网》
制冷剂灌注量的问题
冷藏够冷冻不够时候是多了
后面应该放的太多又少了