标题:
有谁遇到过用R410A的空调
[打印本页]
作者:
赵峰217
时间:
2009-7-16 10:57
标题:
有谁遇到过用R410A的空调
今天遇到一个空调,像个小冰箱,用的是R410A,冷陵器漏,但不知道加R410的吸气压力多少?
作者:
赵峰217
时间:
2009-7-16 11:39
版主遇到过吗??????
作者:
邓海
时间:
2009-7-17 09:54
R410工作时吸气压力为R22的0.6倍。
作者:
薛道山
时间:
2009-7-17 10:03
冲注 特别要注意抽真空 不然 不能使用的
作者:
赵峰217
时间:
2009-7-17 11:52
R410工作时吸气压力为R22的0.6倍。是0.3MPa吗?
作者:
邓海
时间:
2009-7-17 20:04
:funk: :funk: :funk:0.7MPa.
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://ic.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0