Board logo

标题: 空调器常见漏水故障和维修方法 [打印本页]

作者: 晓波电器    时间: 2009-7-27 18:34     标题: 空调器常见漏水故障和维修方法

空调器常见漏水故障和维修方法,希望能给大家带来一点帮助! 漏水原因
    1、挂壁式内机安装不水平,常见原因为内机左低右高。
    解决方法:重新水平调整固定挂墙板角度。
    2、挂壁式室内机连接管出墙孔内低外高;
    解决方法:重新打孔(或扩孔修整)调整穿墙孔角度,达到内高外低。
    3、挂壁式室内机排水口位置低于穿墙孔位置,造成冷凝水不能流出。
    解决方法:提高挂墙板高度。
    4.
    a、室内机侧(挂壁、柜式)排水管倾斜角度过小;
    b、排水管过长,流水不畅;
    c、排水管不平整、缠绕;
    d、排水管(软管)被挤压;
    e、排水管破碎、裂纹;
    f、排水管出水口插入水中;
    g、排水管接头松脱;
    h、排水管有异物脏堵。
    按原因不同分别进行以下维修处理:
    a、重新调整排水管角度;
    b、尽量缩短排水管长度;
    c、重新整理排水管;
    d、整理排水管(软管)被挤压部位;
    e、更换排水管;
    f、取出插入水中的排水管;
    g、重新连接接头
    h、更换排水管或氟液吹污。
    5、空调器室内机(三折段、四折段蒸发器挂机)导水用的镀锌板弯曲变形或脱落。
    解决方法:
    a、镀锌板装配不到位或脱落,重新装配
    b、镀锌板弯曲变形,更换镀锌板。
    6、a、空调器室内机制冷时导风板滴水;
    b、室内外空气湿度较大或室内外温差大;
    解决方法: a、可将导风板调至水平角
    b、设定风速过低,室内机风速为低速造成,将其设定为中高风。
    7、室内机的冷凝水经风轮吹出,造成出风口喷水。 解决方法:
    a、设定风速过低,室内机风速为低速造成,将其设定为中高风。
    b、在内机壳粘贴绒布保温层。
    8、室内蒸发器结冰,化冰时造成漏水。
    解决方法: a、系统缺氟,加氟;
    b、清洗风道系统;
    c、风速不正常,将风速调整正常。
    9、室内机连接管接口处保温材料包扎不到位,裸露处产生冷凝水。 解决方法:用保温材料将连接管裸露部分完全包扎。
    10、室内侧连接管保温层外部有冷凝水珠产生滴水。 解决方法: a、保温层材料不良(海绵发泡密度不够,材料太薄),加厚保温层或重新更换保温材料; b、设定温度过低,风速太低,使其室内机换热能力变小,回气管温度太低,室内温度高,湿气大,长时间不停机运行产生,将以上因素适当进行调整即可改善; C、排水管表面过冷,造成冷凝水,可加上保温层。
    11挂壁式(柜机、嵌入式)接水盘裂缝,接水盘与排水盘连接处开胶。解决方法: a、更换接水盘; b、重新粘接排水管接口。
    12a、嵌入式室内机漏水 ; b、水位开关不良; c、排水泵电机坏; d、室内机低部排水塞没装好; e、排水管垂直向上大于200MM。 解决方法: a、安装排水角度处理不良,不能将排水管弯处小于或接近90度,也不能设弯太多,排水管采用PVC管材料;嵌入式内机安装不水平,重新调整室内机水平; b、水位开关不良(水位开关不复位),更换水位开关; c、排水泵坏(电机线圈开路,电机不运转),更换排水泵电机; d、重新装好堵塞; e、排水管垂直向上大于200MM,造成水泵停止运行时水倒流过多,整理管路使垂直距离小于200MM




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://ic.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0