标题:
HFC-134a制冷剂产品工艺守则
[打印本页]
作者:
蓝景建
时间:
2009-7-30 01:17
标题:
HFC-134a制冷剂产品工艺守则
HFC-134a
制冷剂产品工艺守则
适用范围:
本工艺守则适用于使用
HFC-134a
制冷系统的冰箱、冷柜进行返修。
二、
安全要求:
三、
操作要求:
1
、
HFC-134a
与
CFC-12
压缩机所用的矿物油不同,不能互相替代,否则不仅不能满足压缩机的润滑要求,而且还有可能凝固堵塞制冷系统,切忌混用。
2
、维修抽空时,抽空设备必须使用专用的真空泵。用肥皂水检漏低压,应在停机压力平衡后进行。
3
、
HFC-134a
制冷系统水分控制是一项非常重要而复杂的工作,既不能直观检查又不无法以简单方法测量,只能依照严格的操作规程,对制冷系统含水量控制要求较高的
HFC-134a
的冷柜尤其要加以注意。
4HFC-134a
制冷系统检修时可采用耳听、手摸的分析方法,一旦确定干燥过滤器堵塞或压缩机故障,在打开制冷系统后,已断开的管口要及时密封,作到断、焊迅速。要求维修时所有管路器件暴露时间要尽量短(
15
分钟左右),干燥过滤器及小管件拆封应尽快装配。
HFC-134a
冷柜制冷系统的抽空时间较
CFC-12
长,以确保真空度低于
60
帕。维修实践中采用二次抽空的方法:第一次抽空
5
分钟,充注
10gHFC-134a
制冷剂;第二次抽空
20
分钟。这样可缩短抽真空时间,效果也比较好。
R600a
制冷剂产品工艺守则
三.
操作要求:
1、
不管系统是否有泄漏,所有打火的电器区域
R600a
的浓度不能达到爆炸极限。因为
R600a
比空气重,因此要求维修现场保证良好的通风条件。在灌注制冷剂时,为避免可能产生静电从而产生火花,要求所有设备必须可靠接地,所有的接地必须牢固,绝对不允许有接错现象,维修场地应配有气体浓度传感器、报警器、通风设备、手提式灭火器。
2、
首先检查周围环境有无火源,并保持良好的通风;讲维修专用设备及配件准备好;检查维修及电源的安全性,并在明显的地方挂出警告牌,表示正在进行
R600a
排放,告示闲人勿进。
3、
将排气管引至室外,用
R600a
真空泵抽空,运行
15
分钟以上。待排放
R600a
后,割开毛细管,用约
1.2Mpa
的压力氮气充入工艺管进行吹氮
30
秒,然后再进行维修。如果压缩机需要更换,则需在排放完
R600a
后,用割管器割开排气管和回气连接管,用氮气将压缩机内残留的
R600a
吹出,然后拆下需要更换的压缩机,将其排气管、吸气管和工艺管口用气焊封好。
4、
当制冷管堵塞,一定要用割管器割开管道排放
R600a
,绝对不能用焊枪焊开管道。
5、
冰箱、冰柜维修完毕,要充
1.5Mpa
以上压力的氮气进行检漏,确保无漏点。
6、
封工艺管操作时,对于已充好制冷剂的冰箱、冰柜应先定好封口钳的夹口位置(要求离压缩机焊口
40mm
处),然后用封口钳夹紧工艺管(以系统内制冷剂不向外泄露为准)。再用胶钳将管口夹扁,最后对管口进行焊接封口。注意火焰不能对着人体或不能对着焊口逆向吹风。
作者:
ylc188
时间:
2009-7-30 12:40
谢谢分享
,论坛有你更精彩!
作者:
张民
时间:
2009-7-30 21:33
谢谢!学习了
作者:
湘伢子
时间:
2009-7-30 21:55
记得第一次维修R600的压机,简直笑死人,完全参照维修工艺的做法,接一条气管到室外排气,旁边还放了一台风扇来吹,封口时吓的半死,不敢动气焊,可是快速接头用一段时间还是不好使,最后还是决定用气焊,外接4个的铜管,很容易搞定的
作者:
琳枫
时间:
2009-8-5 12:41
600a太吓人了,又谁用过600a谈谈经验啊!要不都不敢弄600a啊
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://ic.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0