Board logo

标题: 5P空调压机串气, [打印本页]

作者: xielin    时间: 2009-8-2 23:58     标题: 5P空调压机串气,

修到公司一台5P机,04年出厂的机,算下有五年了,刚开机工作正常,压机声音/回气压也正常下降/细管也凉起来.
但是过个几秒钟,压机声音变大,回气压力上升.电流变小,自然也就不制冷了.
我判断是压机串气了,
再想了想,四通阀串气的可能性大不,大家给点经验,我还没碰到过串气的!
作者: 蓝景建    时间: 2009-8-3 01:06

堵了。。。。。。。。。。。
作者: 荣昌制冷    时间: 2009-8-3 05:36

堵了低压不会高!压缩机串气的可能性大。
作者: xiaogu    时间: 2009-8-3 06:28

压机串气,不会是四通阀。
作者: 长虹家电AA    时间: 2009-8-3 07:15

堵了..............
作者: 海易都    时间: 2009-8-3 08:47     标题: 回复 1# 的帖子

很简单,用焊枪将压缩机烧下,启动压缩机用手堵住高压端2分钟以上,如果可以堵牢,那么压机串气,反之四通阀串气。烧下压机之前用手摸一摸四通阀的4根管路,如果4根管路温度差不多就烧下压机检查。如果四通阀管路2根冷2根热,我想系统不存在串气,可能是系统堵塞。希望对你有帮助

[ 本帖最后由 海易都 于 2009-8-3 08:51 编辑 ]
作者: 好客    时间: 2009-8-3 08:56

不是堵了,是串气了。
作者: 古月维修    时间: 2009-8-3 20:47

应该是压缩机串气了,因为一开始正常说明压缩机应该是正常的.




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://ic.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0