标题:
请教冷库充氟问题
[打印本页]
作者:
宋小雨
时间:
2009-8-9 07:53
标题:
请教冷库充氟问题
听同行们说一般几匹的制冷机就加几kgF22,是否是这样,如果看压力表加氟那么由于制冷剂的多少和调整膨胀阀都能影响压力和回气管结霜情况(温度)那么怎样加氟才是正确的啊?
作者:
xiaogu
时间:
2009-8-9 07:57
冷库最好定量加,如果无法定量,就把膨胀阀调到中间位置,花时间加,加到回气管结露。然后调节膨胀阀到斜三角结霜
作者:
吴勇
时间:
2009-8-9 08:53
学习了啊
作者:
志勇维修
时间:
2009-8-9 09:03
二楼说得不错,要花时间。
作者:
荣昌制冷
时间:
2009-8-9 10:21
应该按照系统的容积加。或膨胀阀调到中间位置,加至低压压力与当时的制冷蒸发温度相对应压力近似即可。
库温在0度以上时,膨胀阀后及回气管不得结霜;库温在0度以下时,膨胀阀后及回气管应逐渐结干霜。
作者:
古月维修
时间:
2009-8-9 21:16
学习了.谢谢了.
作者:
张树生
时间:
2009-8-9 22:21
原帖由
xiaogu
于 2009-8-9 07:57 发表
冷库最好定量加,如果无法定量,就把膨胀阀调到中间位置,花时间加,加到回气管结露。然后调节膨胀阀到斜三角结霜
感谢分享,论坛有您更精彩!
作者:
荒野无灯
时间:
2009-8-9 22:58
我经常维修带膨胀阀的大型空调,膨胀阀一般不用调整,出厂时已经调整好了,在无人调整过膨胀阀的冷库加氟,看压力表加氟至回气压力4Kg就行,高压压力22Kg以上就能保证制冷正常。
膨胀阀调整:有的开关都不到底,有的可以,调整时注意观察高压压力,防止关闭阀后高压超压造成事故。
调节膨胀阀到斜三角结霜就快把阀关闭了,根据冷库使用要求调节。
作者:
韦信梨
时间:
2009-8-9 23:15
我支持5楼的说法。