自制一个低温冷冻箱,加氟低压3MP,冷度可以拉到—10度,但是从 低压 管开始结霜,现在压缩机机体也结霜,请问是什么缘故
作者:
新乐电器服务
时间:
2009-8-27 10:45
F加多了。
作者:
韦信梨
时间:
2009-8-27 10:49
温度-10压缩机结露正常,测电流正常就没事。
作者:
拾龙
时间:
2009-8-27 11:13
F加多了,慢慢放一点,看变化.
作者:
盛发电子
时间:
2009-8-27 11:15
一般是雪种多了
作者:
老由维修
时间:
2009-8-27 11:20
制冷济加的多了,长期运行会损坏压缩机的,放掉多余的冷媒直到低压回器官结露或是薄薄的一层霜即可!
作者:
王靖龙
时间:
2009-8-27 11:30
F加多了撒,你可以慢慢加!
作者:
三教电子
时间:
2009-8-27 11:38
就是氟加多了,3个压力太大,在0.5左右就可以正常了
作者:
名誉家电
时间:
2009-8-27 11:54
氨太多了,放掉一点 就可以了
作者:
张庆福
时间:
2009-11-29 16:42
就是氟加多了,3个压力太大。
作者:
志明家电
时间:
2009-11-29 20:26
低压3MP?就是3Kg也达不到-10度呀?楼主看 错了吧。
作者:
老五家电
时间:
2009-11-29 20:38
F多是一方面,压机,毛细管与管道不匹配