标题:
志高空调5分钟停机,保护或是故障?
本帖最后由 zt1141 于 2009-11-18 19:02 编辑
志高空调不管制热或制冷【人为给室温传感器加热】运行5分钟左右室外机停机,室内风机只在刚开机时运行2秒左右停机不转,此时运行灯闪烁,定时灯亮,室外机停,像是保护了,检查室内风机供电正常,更换过环温及盘管传感器,请问大侠是否为风机坏,怎样进一步确认?风机坏会保护吗?如何查?????????????谢谢
作者:
xiaogu
时间:
2009-11-17 16:50
内风机坏会保护的,购买的时候注意有电子调速和普通之分
作者:
金东方
时间:
2009-11-17 16:55
给风机单独加电却定一下
作者:
毛球
时间:
2009-11-17 16:55
1#
纵横维修
是新科的吧
作者:
陈玉锋
时间:
2009-11-17 17:44
1#
纵横维修[/人工排除法一一排除先拔传感器 在内风机 拔了有代码显示的 显示那个对上就是那个坏了
作者:
dikai
时间:
2009-11-17 18:26
毛球,你啥眼神呀
作者:
纵横维修
时间:
2009-11-18 10:58
谢谢以上各位,我试试,,,,,,,
回5楼,是老机子,只有指示灯没有显示屏的
此风机有6根线,黑红接电容,三根是调速的,还有一根是反馈的吗?请告之
作者:
阿龙德龙
时间:
2009-11-18 12:34
还有一根热报护
作者:
liujiqing
时间:
2009-11-18 12:53
检查一下室内机板上各传感器接口电压是否正常,特别是有瓷片电容的,要注意是否瓷片电容漏电使控制板收到错误信号保护停机。
作者:
燕玉
时间:
2009-11-18 17:36
请不要乱出点子!好吗!!{【人为给室温传感器加热】运行5分钟左右室外机停机,室内风机只在刚开机时运行2秒左右停机不转,此时运行灯闪烁,定时灯亮,室外机停}
1号一定是打制冷了
是保护了!!!人为给室温传感器加热室外机运行5分钟管温感温头感觉温度与现环境设定温度不符机子肯定保护。
保护了风机当然不转
作者:
燕玉
时间:
2009-11-18 17:40
如果是老式有启动电容那种的可直接给风机加电
作者:
zt1141
时间:
2009-11-18 18:58
我今年夏天也遇到了一个和你类似的问题,运行几分钟或更长时间后停机。我换过外机中的压机风机电容、加氟、检测电压、清洗冷凝器均不能解决问题,几乎要怀疑压机问题了。最后发现一个规律,首先是外机的风机停转十几秒后压机停止工作,内机还在运行就没冷气。最后经过仔细比对发现风机烫手厉害,最后要停时整机电流加大近1A左右停机,最后判断是冷凝器风机坏,更换后OK!
你这个还要留意检查室内风机的启动电容!
作者:
威力维修
时间:
2009-11-18 19:05
是带调速的电机,那里面就没有霍尔传感器,那在电路上就有一个过流保护系统,你把电机拆下,接一只15W的灯泡,如好了那就是电机问题,反之测是过流电路问题
作者:
纵横维修
时间:
2009-11-20 20:05
谢谢,改天去再去看看
作者:
临城修理
时间:
2009-11-21 17:51
给你个代码自己看下志高空调故障代码
志高2、3、5匹柜式
定时 温度灯定时 温度灯故障原因
12-----29 1----18 室外故障(压机或外风机坏,系统少氟)
11-----28 1----18 室内环温损坏(环温正常,测电路板坏)
10-----27 1----18 室内管温损坏(管温正常,测电路板坏)
8------25 1----18 压机过流保护或电源电压低
7- ----24 1----18 过热、结霜保护,内风机坏、过滤网脏
志高KFR-25GW/BZ分体
定时灯 运行灯 故障原因
亮 闪1次/8秒 室内管温传感器故障
亮 闪2次/8秒 室内环温传感器故障
亮 闪6次/8秒室内风机故障
注:适用机型 KFR-25GW/B KF-25GW/D
志高285、325LED变频空调室外故障
睡眠、定时灯(黄)闪亮 运行灯(绿)闪亮 故障原因
闪1次/8秒 室外环温温度传感器故障
闪2次/8秒 室外管温温度传感器故障
闪4次/8秒压缩机排气管温度传感器坏
运行灯(绿)亮 睡眠、定时灯(黄)闪亮故障原因
闪1次/8秒OPM变频模块保护
闪1次/8秒压缩机过流保护
闪1次/8秒系统少氟或压机过热
运行灯(绿)亮 睡眠、定时灯(黄)闪6次/8秒室内外通讯故障
志高3GJ、5GJ柜式
定时灯显示小时,其它灯灭 故障原因
12小时 室外故障(电线错反相管温不良)
11小时 室内环温故障或电路板损坏
10小时 室内管温故障或电路板损坏
7小时 过热、结霜保护、内风机坏、过滤网脏
外板上LD1、LD2闪亮 三相电源相序错或电源缺相
外板上LD3闪亮室外管温温度传感器故障
外板上LD5闪亮过热保护
外板上LD4闪亮低压保护
外板上LD6闪亮过热保护
外板上LD7闪亮室外机排气管热保护
志高285、283、325、418LED电路板空调
定时灯(黄色) 运行灯(绿色) 故障原因
亮 闪1次/8秒 室内管温温度传感器故障
亮 闪2次/8秒 室内环温温度传感器故障
闪5次/8秒亮室外风机故障
亮闪6次/8秒 室内风机故障
志高285、283、325LED电路板空调
定时灯(黄色)运行灯(绿色) 故障原因
亮 闪1次/8秒 室内管温温度传感器故障
亮 闪2次/8秒室内环温温度传感器故障
闪3次/8秒亮室内风机故障
闪5次/8秒亮室外机故障
作者:
纵横维修
时间:
2009-11-24 11:05
非常感谢讨论,帮助,支持的各位师傅们,我更换风机就OK了,,,,,,,,,,
作者:
李高峰
时间:
2009-11-26 18:58
如果内风机有反馈 看看也可能这有问题
开机转说明风机正常
作者:
杨祖海
时间:
2009-11-26 19:26
10#说的对,我同意他的说法。。。。。