标题:
空调制热的问题
[打印本页]
作者:
老五家电
时间:
2009-11-22 20:33
标题:
空调制热的问题
请问大家空调制热时出风口温度多高才算正常1匹半的挂机
作者:
dikai
时间:
2009-11-22 23:50
视室内环境温度而定,只要出风口比进风口高5度以上基本算正常
作者:
纵横维修
时间:
2009-11-23 09:32
沙发说的对,,,,
作者:
陈玉锋
时间:
2009-11-23 10:36
1#
老五家电
出风口的温度基本在40度以上正常的
作者:
陈玉锋
时间:
2009-11-23 10:39
2#
dikai
上面的兄弟说的不可取 高5度 如果室内8度 出风才13度也正常吗 按正常的话进风和出风的温差也要大于15度呢 真不知道你是怎么结论出来的
作者:
SSZZLL
时间:
2009-11-23 17:24
冬季制热时:热泵型空调器出风口温度应在35~40度之间,进出风口温度差应大于20*C。热泵辅助电热型空调器出风口温度应在40~45*C之间,其进出口温度差应大于25*C。
作者:
dikai
时间:
2009-11-24 03:15
视室内环境温度而定,只要出风口比进风口高5度以上基本算正常
dikai 发表于 2009-11-22 23:50
少了个数字2,
国家标准30度以上,实际中25度就 算不错了
作者:
baisuo
时间:
2009-11-25 13:19
热泵空调制热时机器工作20分钟后,测出风口与回风口的温差在14度以上是正常的。
作者:
张庆福
时间:
2009-11-28 17:29
“热泵空调制热时机器工作20分钟后,测出风口与回风口的温差在14度以上是正常的”赞同此说法,制冷时温差也应在此范围。
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://ic.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0