返回列表 回复 发帖

5P空调求教

冬季制热情况下,高低压一般多少为准 ?师傅指导。
都是工程师了,这么简单问题还不懂,找台正常的机子测下嘛。
压力只能参考,要结合压机的运行电流。
机器牌子不一样压力也有所不同。一般高压在15-20公斤左右。
告诉你一个标准的数据:室外7度,室内20度,这时候的高压18KG。然后根据温度变化,高压也会变化的,怎么变你应该知道了吧。
返回列表