Board logo

标题: 美的1.5空调没有制热 [打印本页]

作者: 大鸣杰    时间: 2010-1-6 21:09     标题: 美的1.5空调没有制热

今天修理一个美的的1.5P的挂机~开制冷制热出来的都是凉风~在制冷状态下测F的压力正常~冷热转换的时候能听到四通伐的声音~请教各位师傅~是哪里的问题~是不是四通伐的问题~
作者: 荒野无灯    时间: 2010-1-6 21:16

制冷状态下测F的压力是多少??如大于3.5公斤就正常
是四通伐线圈的问题,换线圈试试。
作者: 钟南电器    时间: 2010-1-6 21:57

制热时压力达到18公斤以上,否则是缺制冷剂。在有,怀疑四通阀转换不良时,可连续通断四通阀电源,使内部连续动作,大部份都能正常。再有切换到制冷状态,回气压力【冬季】应在1-2公斤左右,否则可能是四通阀串气或压机排气不足。




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://ic.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0