Board logo

标题: 格力空调 [打印本页]

作者: 彭日强    时间: 2010-1-27 21:41     标题: 格力空调

格力空调 KFR-125LW/E (1253L)型,制热时,压缩机启动3分钟后,出现E1代码,把高,低压保护开关短接后,故障依旧,是什么原因,室外机过流版有故障吗?
作者: 赵亮    时间: 2010-1-27 21:57

看内机传感器
作者: 崇阳    时间: 2010-1-28 22:06

格力的通病、、放点F看看、
作者: achang    时间: 2010-1-30 19:45

板子的问题,换板子
作者: 黄金胜    时间: 2010-2-5 21:52

格力E1为压缩机高压保护,先要确定开机即出现故障代码还是运转一段时间后出现故障代码,如为开机即出现故障代码,先打开内机,拔下OVC上的插键,用另外一根线将OVC与地线连接,如继续出现故障代码显示为内板不良;如不出现代码显示则查OVC至高压开关的连线是否接触良好!如接触良好则查高压开关本身是否导通(在正常压力内,该开关呈导通状态),如不导通则为高压开关损坏,需处理!

如为开机一段时间后出现高压保护,先查散热器是否存在脏堵等通风不良现象,如有排除之,如无则查压力与电流,看系统内是否有空气,是否存在过量充注,如有最好采取真空定量加氟,经过上述处理,一定可以排除 一般都是后者
作者: 巡航导弹    时间: 2010-3-2 21:13

先查一下探头。




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://ic.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0