标题:
请教:气温偏低怎样的方法好把握加F?
[打印本页]
作者:
zrm.jiadian
时间:
2010-3-10 21:54
标题:
请教:气温偏低怎样的方法好把握加F?
今天接修一台1P海信定频机,用户反映说制冷效果差。。。。。。带上R22就冲,到了以后开机发现外机不启动,测了一下室内问题才14度!!!难怪!!把内机管温拔下用打火机烤了一下开机OK,接上压力表和钳表压力一直只在3公斤多点电流才3.35A《铭牌上为6.1A>加上用户在旁边说是半个月前可以启动的担不制冷效果差《他肯定是外压缩机已启动》当时看到压力和电流我肯定一定是少F了就加,结果加了一会电流一样!!!突然才想到外边的气温问题。。。。。顿时才发现自己犯了错误!!!不知道各位在这样的情况下如果保证F加得适量??说说你的好方法!!谢谢!!
作者:
A范强泰
时间:
2010-3-10 22:47
你应该在热机20分钟再测量的话就比较准确了。
作者:
苏常空调
时间:
2010-3-14 11:18
空调铭牌上的电流是指25度时的工作电流, 一般情况下,厂家设计的空调在18左右时开制冷,外机是不工作的 那个空调应该是好的,是气温低的原因造成的假故障
作者:
森林之音
时间:
2010-3-14 21:01
制热时测压力和电流,出风口温度,三者结合比较准确
作者:
zrm.jiadian
时间:
2010-3-17 09:31
三楼说的对,经验不足,谢谢各位指点。
作者:
zrm.jiadian
时间:
2010-3-17 09:33
事实上系统缺F在开机制冷状态几分后都会高压管出现结霜。。。。。。不知是否很多时候会这样呢??恳请高手解答。
作者:
飞声制冷
时间:
2010-3-17 11:13
一匹空调何来6.1A电流啊?
作者:
zrm.jiadian
时间:
2010-3-18 19:46
回7楼:是6.1A上面是这样标的。。。。。。。。。。。。。。
作者:
周天金
时间:
2010-3-18 20:35
多学习学习。。。。。。。