Board logo

标题: 有求于各位! [打印本页]

作者: 文明电器    时间: 2010-3-30 09:32     标题: 有求于各位!

我刚买了一个R410的双表阀,有两个表,三根不同颜色的管子。请大家帮我具体说明一下用它来给空调加氟应如何操作它?谢谢。
作者: xiaogu    时间: 2010-3-30 09:45

双头表,中间的是液罐管
作者: 森林之音    时间: 2010-3-30 12:42

中间是连接氟瓶或真空泵的其余两根可以随便接维修工艺口,只要相应打开阀门而已
作者: 森林之音    时间: 2010-3-30 12:45

大机组不能这样接的,有高低压分的,一看就知道
作者: 燕玉    时间: 2010-3-31 10:02

双头表,中间的是液罐管,一根是接高压一根是接低压




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://ic.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0