标题:
空调制热约五分钟停机内机保护外机停止
[打印本页]
作者:
温东
时间:
2010-4-1 17:12
标题:
空调制热约五分钟停机内机保护外机停止
本帖最后由 zt1141 于 2010-4-3 15:25 编辑
今天修了一台新科空调,在制热状态下开机,正常运转大约五分钟停机,室内机显示保护字样,室外机停止运转,请问是怎么回事,救急。。。。。。。。。。
作者:
大福
时间:
2010-4-1 21:00
内机风速怎么样,电流大吗 自冷正常吗, 正常的话有可能是管温
作者:
志胜
时间:
2010-4-1 21:29
显示什么故障代码呀,什么都不说,一般不是管温,是电脑板
作者:
jsswt
时间:
2010-4-2 03:32
既然能够保护 线路板的可能性相对较小 常规检查压力 探头 电压
作者:
jsswt
时间:
2010-4-2 03:32
既然能够保护 线路板的可能性相对较小 常规检查压力 探头 电压
作者:
李守
时间:
2010-4-3 15:14
是室内管温坏的可能大
作者:
一抹晨光
时间:
2010-4-4 21:26
我也来说一下,可能是:1、管温。2、内风机。3、系统。
作者:
添成电器
时间:
2010-4-4 21:28
你那温度是多少啊???????????????
作者:
一抹晨光
时间:
2010-4-4 21:28
具体要看测出来的压力和电流
作者:
添成电器
时间:
2010-4-4 21:30
室内管温坏了吧??????????????
作者:
温东
时间:
2010-4-5 10:11
换了个管温传感器好了,
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://ic.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0