Board logo

标题: 求助 冰柜盘管效果差 [打印本页]

作者: 波泊    时间: 2010-4-28 21:08     标题: 求助 冰柜盘管效果差

今天盘一冰柜用6cm的铜管, 冷冻室盘了9路,冷场藏室盘了2路,毛细管用了2.2米,但开机2小时温度才-9度左右,回气管有一段结霜,压缩机不停机,请师傅们指点一下,这是我第一次修冰柜,会不会是毛细管长了,谢谢!

作者: 日信家电    时间: 2010-4-28 21:20

6cm的铜管换成8cm,侧一下高低压、毛细管内径用0.8cm的差不多、再一个开机时间再长点看看。
作者: 北方不败    时间: 2010-4-28 21:33

不是说,管路越长效果越好,你把冷藏室的在去1圈冷冻室也去1圈,毛细管加长,焊个高压表测一下过滤器的压力,在试试???
作者: 北方不败    时间: 2010-4-28 21:36

1# 波泊 这时候说明氟已经不少,不要再加了,要么试时间长一点,,也可能管路长了,也可能毛细管短了,
作者: 明智家电    时间: 2010-4-28 22:04

压机压力低了
作者: 太不上进    时间: 2010-4-28 22:15

铜管换8cm的,。毛细管的长度测量方法:先在过滤器上打洞接上表,再把原机毛细管接好,断开回气管开机空气打压看表最高值,再把新毛细管(先长一点)焊到过滤器上开机看表压同原机一样就好,如压力高则毛细管偏长可一边剪短一边看
作者: 波泊    时间: 2010-4-29 14:52

今天开机发现连毛细管都结满了霜.工艺管表压为负压,停机时表压为4MPa.
作者: 忠心家电    时间: 2010-6-10 23:36

是堵了吧。。。。。。。




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://ic.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0