标题:
制冷量990KW的大金水冷机组加氟问题
[打印本页]
作者:
boluo
时间:
2010-5-3 18:18
标题:
制冷量990KW的大金水冷机组加氟问题
一台制冷量990KW的大金水冷冷水螺杆机组有三个制冷系统,其中3号系统开机低压保护,回气压力开机降到0.2MPa保护。经检测是压力表接口喇叭口裂。重做喇叭口后加氟,由于压缩机功率很大75KW,加氟多少不好掌握。当时觉得氟缺了很多就把氟罐倒过来加液。当加到回气压力0.5MPa后压缩机2/3的体积都很冷结露了。排气温度也很低大概只有40多度。工作时间长了压机接线端子处都结露了,请问前辈氟这是氟没加够还是氟加多了???
作者:
葛正义
时间:
2010-5-19 21:37
看样子是制冷剂加多了
作者:
扶华家电
时间:
2010-5-19 21:43
看一下电流吧,夹电流加液应该蛮准的
作者:
sgshenyong
时间:
2010-5-20 03:59
看一下电流吧,夹电流加液应该蛮准的
扶华家电 发表于 2010-5-19 21:43
同感 同感
作者:
森林之音
时间:
2010-5-20 15:32
低压回气管有霜吗?那要加很多制冷剂的
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://ic.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0