标题:
空调粗管结霜
[打印本页]
作者:
赵亮
时间:
2010-5-9 16:44
标题:
空调粗管结霜
,制热时外风机间歇性停机。压缩机正常。制冷空调粗管结霜。压力4气温17度。(春兰)外机传感器新配
作者:
赵亮
时间:
2010-5-9 16:46
制冷时外风机正常
作者:
假黑马
时间:
2010-5-9 16:59
啥病啊! 解释这个“
压力4
",什么意思啊!
作者:
田圣阳
时间:
2010-5-9 16:59
制热好效果好吗?
作者:
赵亮
时间:
2010-5-9 17:10
制热一班
作者:
赵亮
时间:
2010-5-9 17:11
是不是fu22多了
作者:
服务到家
时间:
2010-5-9 20:26
室温17度,空调卸压保护,粗管接霜检查两器还干净,室内机通风怎么样? 过滤网还有脏堵.
作者:
hwzl.
时间:
2010-5-9 20:28
R22 多了 应0.27MPA
作者:
假黑马
时间:
2010-5-9 20:56
本帖最后由 假黑马 于 2010-5-9 20:59 编辑
8#
hwzl.
17度的环境,你能把F加到 0.4吗 就是能加到 压机会出现什么问题应该不用多讲吧!不保护啊!
作者:
崔超
时间:
2010-5-13 12:07
室内机通风怎么样? 过滤网还有脏堵
作者:
真情无价
时间:
2010-5-13 12:26
气温17°你把压力加到0.4回管结霜肯定是氟加多了(蒸发器没有脏堵的情况下)
作者:
森林之音
时间:
2010-5-13 16:00
气温太低了,,
作者:
黄金胜
时间:
2010-5-13 20:01
室内机通风怎么样? 过滤网还有脏堵 两器装不?
作者:
cxw7167
时间:
2010-5-13 20:15
两个原因:1是内风机转速慢。2是内机热交换器后背脏堵,造成风道循环不良。过滤网应该不用提了。
作者:
万友制冷
时间:
2010-5-13 20:59
清洗 蒸发器 试一下 应该 OK
作者:
ytfdxr
时间:
2010-5-18 09:22
结霜是正常现象,压力有点高
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://ic.163dz.com/bbs/)