作者: 赵亮    时间: 2010-5-9 16:44     标题: 空调粗管结霜

,制热时外风机间歇性停机。压缩机正常。制冷空调粗管结霜。压力4气温17度。(春兰)外机传感器新配
作者: 赵亮    时间: 2010-5-9 16:46

制冷时外风机正常
作者: 假黑马    时间: 2010-5-9 16:59

啥病啊! 解释这个“压力4",什么意思啊!
作者: 田圣阳    时间: 2010-5-9 16:59

制热好效果好吗?
作者: 赵亮    时间: 2010-5-9 17:10

制热一班
作者: 赵亮    时间: 2010-5-9 17:11

是不是fu22多了
作者: 服务到家    时间: 2010-5-9 20:26

室温17度,空调卸压保护,粗管接霜检查两器还干净,室内机通风怎么样? 过滤网还有脏堵.
作者: hwzl.    时间: 2010-5-9 20:28

R22  多了 应0.27MPA
作者: 假黑马    时间: 2010-5-9 20:56

本帖最后由 假黑马 于 2010-5-9 20:59 编辑

8# hwzl.
  17度的环境,你能把F加到 0.4吗   就是能加到 压机会出现什么问题应该不用多讲吧!不保护啊!
作者: 崔超    时间: 2010-5-13 12:07

室内机通风怎么样? 过滤网还有脏堵
作者: 真情无价    时间: 2010-5-13 12:26

气温17°你把压力加到0.4回管结霜肯定是氟加多了(蒸发器没有脏堵的情况下)
作者: 森林之音    时间: 2010-5-13 16:00

气温太低了,,
作者: 黄金胜    时间: 2010-5-13 20:01

室内机通风怎么样? 过滤网还有脏堵 两器装不?
作者: cxw7167    时间: 2010-5-13 20:15

两个原因:1是内风机转速慢。2是内机热交换器后背脏堵,造成风道循环不良。过滤网应该不用提了。
作者: 万友制冷    时间: 2010-5-13 20:59

清洗 蒸发器 试一下  应该 OK
作者: ytfdxr    时间: 2010-5-18 09:22

结霜是正常现象,压力有点高