Board logo

标题: 求助:格力空调KFR-32W/K室外机不启动 [打印本页]

作者: 加加维修    时间: 2010-5-14 15:00     标题: 求助:格力空调KFR-32W/K室外机不启动

一台格力空调KFR-32W/K室外机不启动,通电之后哼哼响,测电流是15A。经检查是室外机压缩机坏,更换新压缩机。抽空后开机加氟,压缩机开机电流是1、9A。循循加氟压力是0、4,工作一段时间压力仍然是0、4,关机后压力始终保持在0、4,毫无回升之意。开机试机,压缩机电流为13、6A,压缩机过热保护。
重新抽空之后再开机,压缩机电流仍为1、9A。氟猛加一点,压力表上升到多少就停在多少,关机之后压力始终停在上升到的那个值上。再开机试机电流仍为13、6A,请教各位老师,这是怎么回事?
作者: 薪铭家电    时间: 2010-5-14 15:05

是不是启动电容有问题或者系统有睹的地方哦.
作者: 加加维修    时间: 2010-5-14 15:10

启动电容已经换过,连接管已经检查过了。
作者: 小柳家电    时间: 2010-5-14 16:23

毛细管堵了,压机烧了渣滓把毛细管堵了,
作者: 蓝天电器    时间: 2010-5-14 16:29

难道你连这点还看不出来吗?
停机压力没有回升这肯定是堵了
作者: 森林之音    时间: 2010-5-14 18:36

重点检查毛细管组件,高压阀门别忘了打开哦!




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://ic.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0