标题:
自动往返控制电路
[打印本页]
作者:
天涯浪子
时间:
2010-5-25 11:01
标题:
自动往返控制电路
自动往返控制电路
作者:
天涯浪子
时间:
2010-5-26 02:35
仔细看看此图,是不是也有问题呢?
不会是没人能看懂吧?
作者:
初学员
时间:
2010-5-28 18:31
貌似楼主的QF断路器符号有问题吧。
作者:
电deshize
时间:
2010-6-28 18:28
这个是国家职业技能鉴定统一试题中的中级电工考试题库中的一道典型题!
作者:
jsxzgyj
时间:
2010-8-6 01:50
请再看看 是否可以自动往返控制电机的正反转
作者:
音响电器
时间:
2010-8-12 02:33
本帖最后由 音响电器 于 2010-8-12 02:34 编辑
这个电路没问题的,图中,ST3和ST4是工作台的前后(或左右)限位开关,ST1-1和ST1-2与ST2-1和ST2-2是联动的行程开关,SB1和SB2是工作台初始工作方向的控制按钮.我们来假设一下,按图所示,先按下SB1,KM1得电吸合,KM1辅助触头接通完成自锁,电机得电工作,工作台向左移动,当工作台移动到某一位置(由工作台上事先设定的撞块的位置决定),工作台上左方向的撞块撞碰到行程开关ST1,ST1-1断开,KM1失电释放,ST1-2接通,KM2得电吸合,电机反向运转,工作台向右移动,(电动机的正反转控制接触器KM1和KM2是互锁的),当工作台向右移动以至右撞块撞碰到行程开关ST2,ST2-1断开,ST2-2接通,KM2失电,KM1得电,工作台又向左移动,如此往复,无休无止,图中的SB3是总停按钮,ST1,ST2,ST3,ST4,其实就是一个总成在一起的一行程总成开关,这类器件在组合机床(铣床)比较常见,是典型的机床控制电路形式.
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://ic.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0