Board logo

标题: 请教厨房用的冰柜加氟 [打印本页]

作者: 电子蝗虫    时间: 2010-5-27 21:42     标题: 请教厨房用的冰柜加氟

请教厨房用的冰柜加氟
冰箱冰柜也修了不小..但厨房用的冰柜第一次修..是两门的..换上压机后..加氟.加了5小瓶300克的氟竟然蒸发器(明管的),,还未完全满霜.(确定没漏.).回气管已经大露淋漓了..怕坏压机不敢加氟了..请教大家明管的.加氟加到回气管什么情况才算准确..QD65机头吃5小瓶300克的氟也够骇人...
作者: 森林之音    时间: 2010-5-27 22:12

是吓人的哦,你系统没处理好吧
作者: 654672706    时间: 2010-5-27 22:50

你换的压缩机是同样的吗?F是什么型号的,是混合F吗?
作者: 徐杨    时间: 2010-5-27 23:27

原来的压机是多大?   冰柜是几升的?  65机好像小了点   有没有风扇冷却
作者: xiaogu    时间: 2010-5-28 06:46

双门冰柜用65机头??型号一样吗,雪种一样吗
作者: 邓家电    时间: 2010-5-28 10:52

加五瓶?最多二瓶
作者: 府前家电    时间: 2010-5-28 11:10

你机头换小了吧。当心 你的新机头 喀嚓掉哦。
作者: 陈玉锋    时间: 2010-5-28 11:18

起码要91的压缩机吧




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://ic.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0