美的机电源插上去就出现E3的故障?

美的2匹机电源插上去马上就出现E3是什么原因  ?什么故障啊?请各位同行或老师傅指导下,谢谢
传感器的问题。你好好看看吧
  E2  过零检测出错
E3  风机速度失控
先简单后复杂,慢慢查吧。
我查过了,传感器都是好的 。E3风机速度失控? 机还没开工作还没工作,怎么会是风机速度失控? 我是电源刚插上去,机器还没开,就跳出E3
那就查下,主板与控制面板的排线,是否接触不好!插座有无氧化
室内外机通信不上,看看信号线
查线路,,一定有哪些线断了!
老大什么型号你都没有说清楚 是普通的还是BP的撒 如果普通的传感器看后不行那就板坏了 如果是BP那就得看型号了风机控制出错  或者过零检测出错特别直流BP你得查查零 和火与电源接的是否对称