标题:
格力空调显示E1求助
[打印本页]
作者:
hhh3866656
时间:
2010-6-9 16:41
标题:
格力空调显示E1求助
E1是高压保护 此机是新装机 5P的 刚开始就有此问题 也不到工作多长时间就保护了 本人现场看了2个小时一直正常 此机加长25米管子内外机落差3米 电源线加长13米 用的是2.5平方的电缆线 电流实测5A左右 求助
作者:
苏常空调
时间:
2010-6-9 17:06
查一下3相电压是否平衡
作者:
我叫杰
时间:
2010-6-9 17:22
格力5P空调机型显示E1厂家所提供的资料中是这样的:E1 1﹑冷凝器前有障碍物
2﹑控制回路巽常
3﹑室外环境温度高于43度时开始制冷
4﹑高压管压力过大使高压开关动作
就我个人维修实践中。管路过长很可能造成管路的变形焊接处口径变小等现象。致使高压开关动作显E1.还有三相电机型中某相接触不良也显E1.因此建议你先查下管路是否通畅?再换一高压开关试一下。
作者:
hhh3866656
时间:
2010-6-10 09:41
实测三相电正常 高压管路只有一处焊接口 背形焊接口 应该没什么问题 管路有一点扁 但不长 应该不会影响吧 空调装在机房里显示E1 好像是在停开机时出现的 是不是停机时间太短压力没有平衡 能否取消高压保护
作者:
hwzl.
时间:
2010-6-10 10:03
是否有空气在系统 补加氟没有 测试高压正常不
作者:
hhh3866656
时间:
2010-6-10 15:55
工作时测得低压压力0.4正常 空调应安装在机房里温度较高 怀疑停机时间太短 压力没有达到平衡压力 启动太快 造成显示E1 是否正确 能否取消高压保护 从室内机上能否取消 外机安装在光墙上无法上去 谢谢
作者:
钟生飞
时间:
2010-6-10 20:54
我也有一台5屁的格力现E1,刚开始一开机就显E1,后来短接了高压开关,能运行了,可是过一会又停机显示E1,实测高压开关开路,低压开关有1.5K欧。高压开关正常应0欧,低压开关正常情况下是0,还是无穷大。
作者:
hwzl.
时间:
2010-6-11 03:35
6#
hhh3866656
可以取消 方法:把橙色 和黄色线都接在零线上(面对主板左下方可以看见那线)
作者:
龙人家电
时间:
2010-6-11 05:48
学习学习.................
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://ic.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0