Board logo

标题: 美的柜机空调自动开关机 [打印本页]

作者: we1111    时间: 2010-7-10 19:14     标题: 美的柜机空调自动开关机

今天我接修一台美的KFR-71LW/K2DY柜机空调,遥控开机后,内外机工作制冷正常,大约五分钟左右内外机自动停机,运行灯灭,再过大约五分钟左右内外机又自动开机,一之这样反复工作。检测电源供电5伏12伏正常,温度传感器正常。请师傅们多多指教!谢谢!
作者: 天涯浪子    时间: 2010-7-10 19:30

监测运行时的电压、电流?
作者: SSZZLL    时间: 2010-7-10 19:47

换开关机按键。
作者: 假黑马    时间: 2010-7-10 19:48

监测运行时的电压、电流,F-22 ?
作者: 德道家电维修    时间: 2010-7-10 19:51

是不是过流保护?
作者: 珠海    时间: 2010-7-10 20:11

没有开在制冷运行状态或温度没有调好
作者: 珠海    时间: 2010-7-10 20:15

遥控开机后,内外机工作制冷正常,大约五分钟左右内外机自动停机,运行灯灭,再过大约五分钟左右内外机又自动开机,一之这样反复工作。
       运行灯灭表示在控制板上查才能解决。一般是温度传感器




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://ic.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0