标题:
空调新换压缩机,抽真空方法是不是直接用F来排就可以了?
[打印本页]
作者:
heyongwu
时间:
2010-7-13 19:55
标题:
空调新换压缩机,抽真空方法是不是直接用F来排就可以了?
各位大师,有一台空调换了一台新压缩机,装上后由于没有真空泵排空气,请问能不能用F直接把空气排掉,由于是新手,没多少经验请指点。另外装上新压缩机是不是要在不通电的情况下先加一点F才能使压缩机运转?
作者:
fuke2757013
时间:
2010-7-13 20:13
可以啊,但是没有用真空泵排空气,效果要比真空泵排空气效果要差点
作者:
小唐娃
时间:
2010-7-13 20:47
可以用本机抽空,没啥
作者:
ninglongfa
时间:
2010-7-13 20:54
你不能这样排。这样效果不好,你要让压缩机自已排,方法:先把表接上,打开表阀,再打开高压阀关低压阀,上电开制冷让压缩机运转,这样就能排空了,
作者:
德道家电维修
时间:
2010-7-13 21:08
楼上的做法很对。
作者:
想学习
时间:
2010-7-13 21:09
我一般接好压力表冰种,用手按住低压管 口,开机 用冰种冲15秒就 可
作者:
申请好累
时间:
2010-7-13 21:29
同意四楼说的方法
作者:
想学习
时间:
2010-7-14 23:00
你不能这样排。这样效果不好,你要让压缩机自已排,方法:先把表接上,打开表阀,再打开高压阀关低压阀,上电开制冷让压缩机运转,这样就能排空了,
ninglongfa 发表于 2010-7-13 20:54
关低压阀怎么排空?????????????????
作者:
生命线
时间:
2010-7-15 10:49
制冷状态下:关闭低压阀(粗),打开高压阀(细),让压缩机自行排空。
排完后,把高压阀(细)关闭,再在低压阀(粗)的工艺阀上面加F。
装的时候用F排下管道。
作者:
周明海
时间:
2010-7-15 11:45
同意楼上的方法
作者:
朱广涵
时间:
2010-7-16 16:06
同意9楼的做法
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://ic.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0