标题:
空调急求救!!
[打印本页]
作者:
神雕
时间:
2010-7-26 03:18
标题:
空调急求救!!
请教:一台
志高KFR-70LW|B
空调显示
12故障
是何故啊
作者:
我叫杰
时间:
2010-7-26 07:00
如果效果很好的话,就是室内盘管探头坏了。换了就行。。。
作者:
神雕
时间:
2010-7-26 08:18
内、外盘管探头都查过了,并代换试过,不是的,还做过断路和开路试炼,证明都不是,室温也查过都不是的。
作者:
神雕
时间:
2010-7-26 08:24
开机正常,制冷10分钟左右自动停机,显示 12故障 这几个字,外机已清洗,从开机到停机过程检测电流都正常,到停机瞬间电流都在正常范围内,不是保护停机。谁知道这个代码是啥意思呀?给看看呀!!
作者:
怎么也学不好
时间:
2010-7-26 08:51
12小时 室外故障(电线错反相管温不良)
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://ic.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0