Board logo

标题: 荣声200升冰柜盘管不停机 [打印本页]

作者: 糖果    时间: 2010-8-11 22:59     标题: 荣声200升冰柜盘管不停机

一台荣声190升左右的冰柜内漏盘管,由于没8个铜管用6个铜管先走冷藏4分之3圈,冷冻8圈,温控在1档上长时间开机测冷冻中间最底部只有-13左右不停机,回气管有点露水过滤器换新的,毛细管用原机的,过滤器比一般的正常机烫手点50度左右,请问师傅有什么办法解决?最好在3个小时达到-20。。。。谢谢。。。
作者: 立锋88    时间: 2010-8-12 15:11

冷冻八圈少了,压机效率有可能下降,散热情况如何?时间试长一点。
作者: 糖果    时间: 2010-8-12 21:14

谢谢。。请问冷冻八圈少了,应该再加几圈效果才好,毛细管还要加长吗?
该机是在用户家上门盘管的,已使用了一个月左右,用户说你走后就从没停机压缩机一直启动,上门看了下就是那情况,高压是原机的没动过外表也很干净才3年多。
作者: 赵一修    时间: 2011-4-14 17:13

加个电子温控就行了




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://ic.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0