作者: chunfa_123    时间: 2010-8-26 11:52     标题: 这台空调为何制冷差?

一单位一台科龙2P柜机,因四通阀破裂、压缩机长时间未关导致压缩机烧毁,更换压缩机及四通阀后,加氟至4.5kg,制冷正常,但约半小时,机器出现制冷差,出水明显变小,此时测压力竟达7KG,疑加氟过多,放至5KG,制冷更差,疑四通阀不良,给四通阀通电,制热正常,断电后制冷又正常了,压力也正常了,可不多久,压力又慢慢上升,效果又变差。。。。外机散热正常,疑系统堵,但要是堵得话,压力应该下降呀?
作者: kkll168    时间: 2010-8-26 12:01

这是毛细管堵了,我就遇见了的,换了毛细管就好了,。
作者: 段虎玲    时间: 2010-8-26 12:46

电流怎样量一下???????????
作者: 萧晓峰    时间: 2010-8-26 13:25

换四通阀,四通阀串气。
作者: chunfa_123    时间: 2010-8-26 17:09

我明天准备把外机拆下来,换根毛细管试试。
作者: 怎么也学不好    时间: 2010-8-26 18:42

毛细管堵,压力应该低不可能有7公斤。
作者: chunfa_123    时间: 2010-8-27 15:02

故障已排除,没想到系统里面竟然有水!用了大过滤器过滤了四遍才去除了系统中的水分,恢复了正常。
作者: 爱你是错    时间: 2010-8-27 22:24

学习了...............
作者: 逍遥在夏日    时间: 2010-8-28 23:01

だから研究では、経験を共有のおかげで
作者: 百度电脑吧    时间: 2010-8-29 13:22

学习了,谢谢分享
作者: 漂泊的云    时间: 2010-8-29 15:49

学习了,谢谢分享。
作者: 牛俊荣    时间: 2010-8-29 20:00

换四通换向阀
作者: zrm.jiadian    时间: 2010-8-29 20:13

学习了!!说实话科龙的新机真的很垃圾!!刚刚新装的四台26科龙机全部制冷差!!!搞科龙的售后真的怕了!!!莫非也是进了水???压力电流对流等都正常。。。。。
作者: 108257039    时间: 2010-9-2 14:43

有水分怎么会有这现象呢?那真早学习了!
作者: 雪花354772136    时间: 2010-9-3 16:04

学习了,呵呵,
作者: 龚晓军    时间: 2010-9-3 18:39

学习了。感谢分享!
作者: 太不上进    时间: 2010-9-5 21:15

感谢分享
作者: 一路有我    时间: 2010-9-10 11:12

学习了,谢谢分享
作者: 志明家电    时间: 2010-9-10 18:15

恭喜楼主修好机器。。。。。。。。。。
作者: 王大大    时间: 2010-11-10 13:50

单向阀这个不能忽视的
作者: 白杨树维修    时间: 2010-11-11 15:02

学习了,谢谢分享