Board logo

标题: 哪位前辈知道天井机空调的水泵怎么拆法 [打印本页]

作者: 磊利    时间: 2010-8-31 08:35     标题: 哪位前辈知道天井机空调的水泵怎么拆法

格力5P空调天井机水槽总是水满被风吹出来,想拆下水泵修一下,但上、下都不好下手,有哪位拆过能介绍一下经验
作者: 米电    时间: 2010-8-31 09:51

很可能是浮子开关坏了
作者: 飞声制冷    时间: 2010-8-31 09:54

没有捷径,除蒸发器,外壳外,其它的都要全部拆掉!
作者: 长海家电    时间: 2010-8-31 12:05

修水泵必须把外壳拆掉,然后一件一件的逐步打开。
作者: 江东维修    时间: 2010-8-31 20:44

在你拆机前,先检查一下浮子开关的好坏,水泵是否有电,测量一下水泵的线圈是否有阻值,如果有阻值,水泵坏的可能性就很小了,免得白拆一场。
作者: 磊利    时间: 2010-9-1 07:30

水泵本身可以工作,浮子开关我用手试也是好的(可以启动),就是不确定有时水抽不干,偶尔有水槽中水被吹出来。
作者: 牛俊荣    时间: 2010-9-1 20:02

你可以把接水盘下面的排水塞子取下来,把里面的水排空试试,有可能会好的。我试过二个一个月没出现漏水现象
作者: jinqilinzhilen    时间: 2010-9-3 14:14

先取下面板组件,再将接水盘下面的排水塞子取下来,把里面的水排空,然后拆下接水盘泡沫组件,就可以看到排水泵组件,拆下机体跟组件之间的紧固螺钉,取下上排水管后拆下排水泵组件,仔细检查排水泵组件跟接水盘泡沫组件之间的空隙部位是不是有异物(指灰尘等东西),我还接触到里面有老鼠做窝的,取下接水盘泡沫组件后,一只大老鼠口中衔着小老鼠四处逃跑。就在排水泵旁边做了个窝。
作者: 黄金胜    时间: 2010-9-3 18:51

谢谢分享,学习了!
作者: 怎么也学不好    时间: 2010-9-4 19:19

要拆水泵,需先把水盘拆下来。。。。。。。。。。。
作者: 太不上进    时间: 2010-9-4 19:51

谢谢分享
作者: 磊利    时间: 2010-9-8 18:38

多谢各位网友指点,故障好像已经修好了,可能是蒸发器太脏,风吹不出去而翅片底下刚好有一段没有被海棉封住,大风就在这个空隙的地方将水吹出来。将翅片彻底洗干净,底下一圈用海棉封好,将出水的一头稍放低,现在没发现漏水了。




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://ic.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0