Board logo

标题: 制冷的师傅们看看 [打印本页]

作者: 黄德义    时间: 2010-8-31 14:59     标题: 制冷的师傅们看看

一台3P的柜机开始不制冷,查为4通伐有漏,更换后排空加氟正常,过了2天有时出现开机高压管结霜不制冷。回气压2个,电流9A左右。有时开机又正常,回气压5个,电流14A左右,很烦人,时好时坏的过了几天,昨天彻底不行,把外机拉到铺子来把氟放了,把过滤器焊下检查正常,用R22吹没赌,抽真空加氟,送机安装好试机正常,今天上午顾客开机又出现老问题了,我下午去一开机一切正常,请问师傅们4通伐是否有问题,还有啥问题会出现。
作者: 太不上进    时间: 2010-8-31 15:23

脏堵啦,管道不干净,可上四通阀人为加电反向冲一下加以确定
作者: wenwen    时间: 2010-8-31 15:29

是不是更换四通阀焊接时温度太高,阀里面串气了
作者: 黄德义    时间: 2010-8-31 16:04

我用压空吹过,过滤网很干净
作者: KDH123    时间: 2010-8-31 16:23

你的四通阀我真的不敢恭维啊!
作者: 苏常空调    时间: 2010-8-31 19:19

应该是系统堵塞故障,请查一下毛细管
作者: 江东维修    时间: 2010-8-31 20:36

非常典型的冰堵症状。
作者: 太不上进    时间: 2010-9-1 21:04

冰堵在毛细管末端积冰霜,脏堵在毛细管头部或过滤器
作者: ytfdxr    时间: 2010-9-3 12:54

冰堵
作者: 雪花354772136    时间: 2010-9-3 13:20

如果问题没解决,你直接把四通阀去掉,安装好让它运行几天看看,,高压卦霜都是四通阀的问题
作者: jinqilinzhilen    时间: 2010-9-3 13:47

毛细管半堵或冰堵




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://ic.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0