标题:
蒸发器铜管的长度疑问
[打印本页]
作者:
苦海明灯
时间:
2010-10-16 20:40
标题:
蒸发器铜管的长度疑问
大家好 ,有文献介绍冰柜铜管的长度计算公式—— 铜管总长度=1/3总容积×0.148米/升+2/3总容积×0.03米/升
本人有点疑问,比如190升的冰柜,按照这个公式计算,就是13.2米。我按照这个数据盘8号管,结果简直糟透了,请问大家有没有这样的经验啊?是我计算错了,还是其他什么原因啊 ?
根据我的经验,这个公式只对冰箱合适。请大家发表高见。
作者:
苦海明灯
时间:
2010-10-16 20:54
另外,比如一个长90,宽48,高48 的冰柜,暗算容积为207升,照此计算,8号管长度为14.3米,而实际上,14,3米只够盘五圈的,大家都知道,207升的冰柜6圈都不太理想,要7圈才足够冷,那么,那个公式只 要求盘5圈,不是太少了吗?请高手教我。
作者:
杨伟国
时间:
2010-10-16 21:15
要冷度不是管子多就冷,《散热,毛细血管的长短,才是决定冷暖的》管子长,与柜台接触面就大了,提高降温效能。
作者:
xiaogu
时间:
2010-10-16 21:23
本帖最后由 xiaogu 于 2010-10-16 21:26 编辑
还有个公式你没看,你所说的是冷藏冷冻混合机器,而且具体盘管的时候要看毛细管先进哪个箱体,具体情况具体对待
我可以告诉你一个最简单的办法,300以下的机器,全冷冻的,7-8厘米间距,8的管子,冷藏冷冻的,我的办法是冷藏进毛细管,1圈左右,冷冻还是7-8间距,用原毛细,绝对没有返工,经验而已
作者:
琥珀电子
时间:
2010-10-16 21:34
版主说的正确!!!!!!!!!!!!!!
作者:
三彩
时间:
2010-10-16 21:35
公式绝对没问题,我盘管都是先用此公式先算下大概有个数,然后稍加长1米开始盘管,制冷100%成功,但这只针对U型管的小白片。对于冰箱按10公分盘8圈就不适用了。总之我们不要在公式上受约束,把它似为盘管长度最低底线就对了。 当然管子盘的越多越好只要客户愿意出钱。
作者:
光电耦合
时间:
2010-10-16 22:06
铜管和铁管一样吗?
作者:
荣昌制冷
时间:
2010-10-17 06:38
冰柜横式盘管的长度:测量冰柜内壁一圈的周长;深度上部空出5CM,底部空出8CM,其余的深度按每间隔6CM盘一圈,得出所需盘管的圈数再加1圈(第一圈);最后乘周长就是盘管的总长度了。如测得周长为1.6米,深度为50厘米的冰柜。
计算公式:总长度m=〔(0.5m-0.08m)÷0.06m+1.6m〕X1.6m=13.76m
作者:
苦海明灯
时间:
2010-10-17 17:56
6#
三彩
不太同意你的看法,如果仅仅凭经验,那如果有人叫你盘一个没有做过的冰柜,没有经验作参考,那你怎么办啊?比如600升的冰柜,盘多少米啊?
作者:
心想事成ABC
时间:
2010-10-17 18:11
我盘过600升展示柜,只用25米左右,效果非常好的
作者:
苦海明灯
时间:
2010-10-17 18:23
10#
心想事成ABC
有多冷啊?有没有记录下温度 啊?是什么冷媒啊?压机有多大?请介绍一下
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://ic.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0