Board logo

标题: 空调不制热,原因在哪儿,急呀 [打印本页]

作者: 王艳玲    时间: 2010-12-11 07:55     标题: 空调不制热,原因在哪儿,急呀

修一台TCL空调,内机风扇运转正常,外机运转正常,制热时,表压已达到21个,电流已达到7.5A,可出风口温度只有32度,内外机连接管无折瘪现象,这是为何呀????
作者: 王艳玲    时间: 2010-12-11 07:59

电辅加热正常。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 刘本红    时间: 2010-12-11 08:02

空调正在制热。是正常的。温度多高为好?
作者: 王艳玲    时间: 2010-12-11 08:11

32度不行吧,用户不会满意的。人的体温还37度呢,我修别的机子,制热是出风口的温度都在40度以上啊
作者: LY090117    时间: 2010-12-11 08:40

查四通阀一下,是否正常活动。
作者: WXQ    时间: 2010-12-11 08:44

四通阀有没串气
作者: 王艳玲    时间: 2010-12-11 09:23

四通阀切换正常。。。。。。。。。。。。。。
作者: LY090117    时间: 2010-12-11 09:49

这就难了,查外机毛细管,顶一下。
作者: 万多松    时间: 2010-12-11 10:32

应是四通阀内部堵切换不到位所致
作者: 燕儿电子    时间: 2010-12-11 10:45

空调不会,路过顶贴!!顺便学习!!
作者: 张超平    时间: 2010-12-11 10:49

老大电流多少 粗管烫手不取阳效果好不好
作者: 水南电器    时间: 2010-12-11 10:50

应该和四通阀没有关系的,四通阀漏气压力不会到21的,你检查一下内机在低风下出风口在40度以上,进风和出风温差20度以上是正常的。
作者: 太不上进    时间: 2010-12-11 11:12

查四同阀,毛细管,另外外气温零下5度以下制热也不好
作者: 王艳玲    时间: 2010-12-11 11:52

在低风下,出风口温度也就在37-38度。郁闷啊
作者: 珠海    时间: 2010-12-11 12:28

应是四通阀内部有问题
作者: lsl666999    时间: 2010-12-11 14:44

F多了,放到15个左右,就好了
作者: 塔水老戴    时间: 2010-12-11 22:14

你最好是先看看你的空调室多大的,室温多少,室外温度是多少,假如室外温度低于-12,屋里温度也很低的话,在加上你的空调时间长了,功率太小,怎么修都是白修。他就是好的。室外温度过低的话氟利昂不能充分气化,等于打回室内机的是低温的氟利昂,他怎么制热呢??
作者: kcj    时间: 2010-12-12 12:24

也想知道最终结果,是不是你加的弗不纯.或者进空气了,我想你测下你测下低压正常吗,不正常的话,应当从新抽空后,从加弗
作者: 王艳玲    时间: 2010-12-14 08:42

现在这空调肯定是堵了,解决堵各位有什么好办法,指点一下
作者: 王艳玲    时间: 2010-12-14 08:44

DGXF-01C是单向阀吗,它会不会堵啊???
作者: 王艳玲    时间: 2010-12-14 08:51

毛细管堵了怎么解决呀。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: awp    时间: 2010-12-14 09:03

你那环境温度多少
作者: hwzl.    时间: 2010-12-14 09:22

F多了
........
作者: 学徒级请指教    时间: 2010-12-14 09:25

这几年空调四通阀坏的很多。
作者: 王艳玲    时间: 2010-12-14 09:27

不是环境的问题,铭牌上标的是注氟1100克,可定量加上以后,制热压力只有8公斤只有加氟压力才上升,要是升到制热正常压力,那要加多少啊????肯定会超量太多太多了
作者: ytfdxr    时间: 2010-12-14 12:17

肯定是堵了
作者: ytfdxr    时间: 2010-12-14 12:18

半堵
作者: 水南电器    时间: 2010-12-14 12:42

解决堵  应该是毛细管其他不会堵的  分清障堵还是冰堵  用氮气冲洗一下试一试!
作者: 闲人一个    时间: 2010-12-14 13:18

加氟,7.5A是两P的空调吗?电流有点小如果是1.5p的就大了。
作者: achang    时间: 2010-12-14 14:54

定量加氟,制热高压只有8kg的话,四通阀坏了。拿到四通阀线圈,看压力是多少,如是6-8kg,四通阀坏了。负压的话,外系统堵了。
作者: 流水华    时间: 2010-12-14 19:50

堵的地方一般温度不正常,仔细查查应该看得出来。
作者: kcj    时间: 2010-12-14 23:40

加多了吧,我一般加到18左右
作者: 广顺小郭    时间: 2010-12-15 01:09

空调不会,路过顶贴!!顺便学习!!
作者: 天空海阔    时间: 2010-12-15 09:28

不制热,多半是四通阀故障了!
作者: kcj    时间: 2010-12-15 19:00

弗不纯,或有空气了,
作者: 格式化    时间: 2010-12-15 23:17

俺这冷暖机少
作者: 塔水老戴    时间: 2010-12-15 23:29

你在白天温度到-5度左右去看看,-12度以下,底功率的1匹机制热我看悬
作者: 杨洪亮    时间: 2010-12-16 20:03

系统有空气
作者: zc1150    时间: 2010-12-17 16:30

如 多人修理 就不制冷剂 抽出 定量加
作者: kcj    时间: 2010-12-17 18:42

基本上是没问题了,先除尘,内外机,会达到40度
作者: 李成义    时间: 2010-12-17 19:37

环境温度多多少;多大的机子;不懂不要乱说;误人子弟
作者: lcfqwe    时间: 2010-12-17 20:55

这种故障一般都是氨加多所致,因为氨多后使电流压力快速上升造成保护
作者: lcfqwe    时间: 2010-12-17 20:57

如果定量加氨的话  不会造成电流 压力同时增大
作者: 小陈家电维修@    时间: 2010-12-17 21:31

四通阀故障!!!!
作者: 杨州    时间: 2010-12-17 22:24

氟多将空调转为制冷看压力是乎正常
作者: swj    时间: 2011-1-4 19:36

你把四通阀换一下.
作者: 行同陌路    时间: 2011-2-4 20:45

这问题我也遇到过好几台,电流,压力,都正常,低压管也很烫, 内机出风就是不行,都30°一下,不知道是什么问题。
作者: qiang2581    时间: 2011-2-6 14:29

原因很多慢慢查,但肯定不是四通阀。
作者: bd6aaf    时间: 2011-2-23 16:50

基本上是没问题了,先除尘,内外机,会达到40度
kcj 发表于 2010-12-17 18:42
同意楼上意见!
作者: 杜晓波    时间: 2011-2-23 17:07

路过顶贴!!顺便学习!!
作者: 钟爱    时间: 2011-2-24 01:30

定量加氟,先试制冷。(室温低可给内机室温感温头加温,第一用手捏住感温头通过体温加温;第二,用毛巾加热水加温)再试制热,反复插拔四通阀线圈的接线插片,细听四通阀是否有转换的气流声,气流声是否均匀,以判断四通阀是否正常。最后查堵。
作者: xiaob    时间: 2011-2-24 02:12

现在这空调肯定是堵了,解决堵各位有什么好办法,指点一下
王艳玲 发表于 2010-12-14 08:42
虽然你已经肯定堵了为什么不直接解决堵问题? 看来你对制冷不够深度研究,现在我问你这台有多少年历史,多大面积,内外机卫生条件达标了没?各种品牌有不同之处,不能一概而论!一路下来看你的帖子你修机子还是你的顾客在修,你说算还是他说算 这样修下去巩怕修明年都没修好你信吗!现送一句话给你''多想,多看,多问为什么,以实为准''
作者: xiaob    时间: 2011-2-24 02:19

实话你修的机子没有堵!一切都正常你慢慢坐下来想想回味帖子所有讨论总结你自已过程.
作者: 孙三    时间: 2011-2-24 04:35

我是来学习的




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://ic.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0