Board logo

标题: 空调压缩机遇到天冷会启动困难吗 [打印本页]

作者: 丰    时间: 2011-1-8 21:08     标题: 空调压缩机遇到天冷会启动困难吗

我遇到了2台空调压缩机启动电流都在40a以上,启动不了。电容是好的。电压正常225V。请教一下,有几种原因会导致压缩机启动不了啊。(天气冷的时候,零度以下)
作者: 宏利家电    时间: 2011-1-9 19:35

几匹的?40A,是启动电流,还是运行电流,如果要是电容正常、线径足够、电源不低(内阻较小)的话就是压机完了。
作者: 华盛家电修理    时间: 2011-1-10 12:33

天气冷长时间没有开机会启动困难,用焊枪给压缩机加温试试,看能不能启动。
作者: 丰    时间: 2011-1-11 18:21

有两台空调一台能启动一台不能啊




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://ic.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0