标题:
冬季空调加氟
[打印本页]
作者:
liyongjiadian
时间:
2011-1-8 23:22
标题:
冬季空调加氟
大家在冬季怎么给加氟的???
作者:
心扬家电维修
时间:
2011-1-8 23:25
我都是拔掉四通阀线圈的一根线加的
作者:
liyongjiadian
时间:
2011-1-8 23:43
你是看电流吗
作者:
珠海
时间:
2011-1-9 00:20
让压缩机强行工作-----------
作者:
上太电器
时间:
2011-1-9 08:46
让压缩机强行制冷工作,然后加到压力表4-5个表压{看机器大小而定}!
作者:
老詹
时间:
2011-1-9 09:07
加到4-5个压?你就等着给压缩机收尸吧。
作者:
上太电器
时间:
2011-1-9 09:12
我这里是广东湛江的。加4-5压力容易得很
。几年来都这样做,还未收过尸呢。
作者:
元春
时间:
2011-1-14 10:15
谢谢了!
作者:
桥东电器
时间:
2011-1-14 10:21
我在北方,白天环境温度在零下8度左右,必须用电子秤称重准确加入,看压力就1.2左右 呵呵 要是加到4,瓶子里的压力都没这么高啊 哈哈
作者:
爱你是错
时间:
2011-1-16 20:51
一般加到2个压力多点就行了!
作者:
培峰
时间:
2011-1-16 23:02
我一般是在制冷的壮态加的,是测电流的
作者:
赵亮
时间:
2011-1-17 07:32
拔掉四通阀线圈的一根线加的
作者:
hmq1
时间:
2011-1-17 09:06
冬天加氟,电磁阀把掉一根线,加氟并在压缩机电源线卡上钳形表测电流 估计差不多了接回四通阀 开始制热压力若达到2M左右的压力就够了,此时电流应该和额定电流差不多。就OK了
(冬天看低压不准的,要看高压和电流)
作者:
hmq1
时间:
2011-1-17 09:13
加到4-5个压?你就等着给压缩机收尸吧。
老詹 发表于 2011-1-9 09:07
冬天低压0.15——0.3M根据天气额定。4公斤压力是太高了
作者:
heyue1976
时间:
2011-1-17 19:40
前提是外界环境温度要考虑,各地是不一样的
作者:
881966
时间:
2011-1-19 08:49
外界环境温度要考虑
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://ic.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0