标题:
双12伏变压器为何没有24伏电压?
[打印本页]
作者:
永明家电制冷
时间:
2011-3-8 18:42
标题:
双12伏变压器为何没有24伏电压?
今天修一功放,变压器坏,因为没有标签,不知道输出多少伏电压,故决定重新绕制。绕制完成后两路12伏输出电压正常,测量两个输出线之间的电压为0伏,按理应该为24伏才对,仔细回想绕制过程,两组线圈绕向一致,不存在绕向相反的问题。哪位高手能给解答一下为什么会没有24伏输出?
作者:
丁斌
时间:
2011-3-8 18:46
是电压的相位搞同相了 将其中一组12V的正负段对调一下 在连接就OK了
作者:
yuanmoumou
时间:
2011-3-8 19:07
本帖最后由 yuanmoumou 于 2011-3-8 19:09 编辑
变压器次级同名端方向一致的串联才会有24V。
作者:
胡小三
时间:
2011-3-8 19:08
变压器绕组没有中心抽头。
作者:
yuanmoumou
时间:
2011-3-8 19:12
“中心抽头”肯定是有的,要不楼主怎么测到了两组12V。就怕中心抽头的线埋在了绕组里,那就麻烦了。
作者:
邓佳永
时间:
2011-3-8 19:18
两组串联而不是并联!
作者:
永明家电制冷
时间:
2011-3-8 19:33
谢谢各位,中心抽头埋在了里面,明天我在拆开看看,对调一下试试,索性还没有浇绝缘漆。
作者:
WD40
时间:
2011-3-8 19:47
相位搞错相了
作者:
zhfming
时间:
2011-3-8 19:54
相位问题,并绕双12伏,中心头一定要首位相接的,才可以输出24的。
作者:
2008
时间:
2011-3-8 20:09
相位问题,并绕双12伏,中心头一定要首位相接的,才可以输出24的。
zhfming 发表于 2011-3-8 19:54
会不会搞错了?
作者:
申请好累
时间:
2011-3-8 20:28
相位的问题调一调吗?
作者:
knb
时间:
2011-3-10 18:36
一个线圈头和尾不要动,另一个线圈两个头对调就好了.
[attach]219065[/attach]
作者:
闲人一个
时间:
2011-3-10 18:58
变压器绕组头尾串联才24v
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://ic.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0