Board logo

标题: 三菱5匹空调求助! [打印本页]

作者: 邓佳永    时间: 2011-5-11 23:43     标题: 三菱5匹空调求助!

故障E36,经检查压机排气口管温过高!有关测量参数:电流7A,低压开机后1.5公斤,高压12,请同行们帮一小弟!谢谢
作者: ycmelt    时间: 2011-5-12 02:01

照这情况 应该是系统半堵`
作者: 江东维修    时间: 2011-5-12 06:54

空调缺氟。
作者: 邓佳永    时间: 2011-5-12 12:17

感谢! 、、、、、、、、 2# ycmelt
作者: 大力水手的爸爸    时间: 2011-5-12 22:42

估计漏弗了,检漏加夫,看低压和高压还是蛮对应的。
作者: 邓佳永    时间: 2011-5-13 21:43

5# 大力水手的爸爸 谢谢你!… 加了就好了!空调是九五年的




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://ic.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0