标题:
志高1P晶彩系列E5代码故障?
[打印本页]
作者:
liqy0901
时间:
2011-6-8 22:06
标题:
志高1P晶彩系列E5代码故障?
请大家分析下 谢谢
故障代码E5
开机制冷 半小时后 自动停机 显示E5
作者:
haoda
时间:
2011-6-13 17:31
少F了吧.........
作者:
绿缘制冷
时间:
2011-6-15 14:42
洗干净,加准F,换管温,最后只有板了
作者:
陈辉家电
时间:
2011-6-15 21:02
二楼说得有理,照做就OKK
作者:
haoda
时间:
2011-6-17 13:35
室内风机故障 E5
作者:
莫所谓
时间:
2011-6-17 13:47
学习中。。。
作者:
liqy0901
时间:
2011-8-21 22:47
加F后 清洗 故障排除
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://ic.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0