标题:
冷库排管故障怪病
[打印本页]
作者:
a龙在江湖
时间:
2011-6-18 23:53
标题:
冷库排管故障怪病
冷库有120立方米.库温-18.R22.吸汽压力0.08MPa.排汽压力1.1MPa.冷凝器是风冷型.三个膨胀阀并连用.三个膨胀阀调了结霜正常.回汽脚阀结霜正常.库内三组排管蒸发器.故障现象.正常开机制冷时三组蒸发器会有一组蒸发器不结霜.隔几天不结霜的蒸发器又结霜了.其它的一组蒸发器又不结霜了.三组蒸发器都会这样.都总是三组中有一个不结霜.不定期的换不结霜.安装半年内是三组都同时结霜正常.半年以后就出现这种怪病.到现在已三年了.在三年内.有的人来换了三个膨胀阀已不行.有的人来在压缩机排汽管加绕铜管放在一只大铁铜内加满水散热已不行.有的人来把风机冷凝器换了不用.换成水冷式.己不行.有的人来了说水冷机和压缩机不是一个厂生产的不批配.现在冷库降温弱.压机排汽口用手能堵死.又换了压缩机.现在压缩机.水冷冷凝器是一个厂家的了.是批配了.是一套了.已不行.老样.总有一组蒸发器不结霜.库温是-18.但连有些冰淇淋都软.是真-18.还是假-18.请各位师傅指点迷精
作者:
飞声制冷
时间:
2011-6-19 00:22
以我判断:①压机排量太小②液量不足!
作者:
小鸭子
时间:
2011-6-19 06:21
吸汽压力0.08MPa.排汽压力1.1MPa.市电电压正常不
作者:
金氏制冷
时间:
2011-6-19 07:07
排量太小了
作者:
a龙在江湖
时间:
2011-6-19 07:50
三相电压380V正常.如果是排量小.三组蒸发器都要有霜.但结不到回汽脚阀.不可能只有两组结满霜.另外一组一点霜都不结.而且还是不定期互换.三个膨胀结霜都很均匀
作者:
a龙在江湖
时间:
2011-6-19 07:56
两组结霜很好.另外一组一点霜都没有.就象有一个阀在关断这组R22流量
作者:
韦信梨
时间:
2011-6-25 16:13
供液管太小,分液器设计有问题.
作者:
a龙在江湖
时间:
2011-6-26 21:21
7楼师傅你说.供液管太小,是嘭胀阀前面高压粗管吗.分液器设计有问题.是三个膨胀阀吗
作者:
a龙在江湖
时间:
2011-6-29 10:18
120立方冷库.是冻冰淇淋.冰棒系列的冻库.压缩机是15P机.是小了吗.如果是压机小.脏堵.系统有空汽.不可能调出低压0.08MPa.高压1.1MPa回管结霜到脚阀.如果是脏堵现象不可能这几天堵这组.隔几天堵另外一组.如果分液不均膨胀阀三个结霜很好.想把他改成三组水冷式三组压缩机供三个蒸发器.它就不会出现那样三组蒸发器有一组不上霜了.但不知每一台压机要多少功率瓦的压机才够.才能降到-25
作者:
vip8188
时间:
2011-7-5 10:23
像你说的这种故障,依我看应该是脏堵,你应该清洗系统,然后重加制冷剂试试~~
作者:
本溪宏伟家电
时间:
2011-7-5 20:46
系统内有少量(异)气带,产生气堵,F22循环过程中3组交替不畅,就像暖气片有气而不排气暖气就不热,本人愚见,不知能不能帮到你。
作者:
一德
时间:
2011-8-19 01:40
新增一套8HP的机组就可以到-25度了,有了另一个机组保障,才有机会慢慢研究三个蒸发器时结时不结的可能性.
作者:
qiang2581
时间:
2011-9-23 23:26
每个膨胀阀前加电磁阀,电磁阀关闭后压缩机延时关闭。最好用外平衡。
作者:
5ok77810
时间:
2011-10-7 00:05
压缩机小。或者冰堵。。。。
作者:
文明电器店
时间:
2011-11-4 21:07
高压过低,系统脏堵
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://ic.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0