Board logo

标题: 美的KFR-32GW/DY-2空调问题 [打印本页]

作者: 天之宇    时间: 2011-7-7 11:14     标题: 美的KFR-32GW/DY-2空调问题

接上空调电源,用遥控器调好模式、温度后开机,空调正常运行不到一分钟,外机停止运行。如果用电脑板上的应急开关开机,空调自动运行状态时,空调会在制热方式运行,怀疑是传感器有问题,检查室内机环温和管温传感器都是6.5K左右。估计没有问题。请问是不是电脑板有问题?
作者: 振富    时间: 2011-7-7 11:46

检查传感器四通阀
作者: 刘宏千    时间: 2011-7-7 16:54

检查传感器四通阀,同意此说法。
作者: 成已达人    时间: 2011-7-7 19:19

楼上的说的没错
作者: 要德德    时间: 2011-7-7 22:33

检查四通换向阀电磁线圈是否带电及传感器。
作者: 佛山冷气    时间: 2011-7-8 00:13

如果四通阀没问题那就是电脑板有问题
作者: 邓朝基    时间: 2011-7-8 01:48

四通阀坏了要更换
作者: 金氏制冷    时间: 2011-7-8 06:58

电脑板没问题你慢慢查吧
作者: hysuz261    时间: 2011-7-8 13:38

欢快版子试试
作者: 陈辉家电    时间: 2011-7-8 13:45

楼上说得没错,都试试吧
作者: 紫光电器    时间: 2011-7-10 15:54

拿掉四通阀的供电线,若还是制热的话就是四通阀本身坏了,换掉解决