标题:
美的空调不制冷
一台美的挂机,开机20秒细管就结霜且一直持续,低压工作压力为0。1个压,以为是缺氟,但关机后压力会回升到1。2个压,一会再开机压力就又会拉到0。1个压,请问师傅们这是什么原因啊?用户由于自己移机把连接管折断找人修过,修好了没用多少次就出现了这个现像
作者:
李世明
时间:
2011-7-22 00:25
先找到折断处.査一查看扁的地方吗?如果有,先弄圆一点.还不行,加点雪种试试.既然是栘机,肯定会跑掉一些雪种,或折扁了管子,还有会不会进了空气.要么把雪种放掉,抽真空,重新加雪种,要按照商标上定量加.
作者:
139139
时间:
2011-7-22 07:05
检查管路,加氟。
作者:
xiaogu
时间:
2011-7-22 07:12
平衡压力1.2,就是缺雪种也不会在开机状态达到0.1,检查有管路有没有扁的地方,特别是粗管
作者:
zt1141
时间:
2011-7-22 08:34
平衡压力多少不能说明问题,关键是开机压力问题。我怀疑管道还有瘪的地方,仔细听听管内有没有吹哨子的声音?还有要特别检查内机管子出来的地方。
还有要留意的,别搞得和我上次一样,将R12当成R22加进去了。
作者:
佛山冷气
时间:
2011-7-22 22:41
查漏、加氟。
作者:
瀛城家维
时间:
2011-7-22 23:06
照这样的现象如果是管子瘪的话那节流声应该是很大的,检查下吸排气,检查系统是否有微堵的现象,觉得这些可能性大些!