标题:
冷库不冷了???
[打印本页]
作者:
诚兴维修电器
时间:
2011-10-25 22:15
标题:
冷库不冷了???
是一台冷库机,今天去看了,雪种没有了,不知哪漏了,检查了一下,没有发现漏,就是内机出气管到蒸发嚣的几个管都有结霜,不会是有堵吧?此时看到主机的低压表上是负压,怎么回事?压缩机出来也不够热,于是就加雪种到1公斤,高压280,此时能降到负6度,时间久了应该可以的吧。可又怕过几天不行,请高手分析一下是否还有问题,谢谢1!
作者:
江东维修
时间:
2011-10-25 22:50
你检查一下膨胀阀,另外,正常的高压压力没这么高。制冷剂要放掉的可能性很大。
作者:
fxzl102
时间:
2011-10-26 11:56
加氟之前高压是多少?制冷机组大都配备高低压表的,压力是判断故障的依据!
作者:
诚兴维修电器
时间:
2011-10-26 18:46
加氟之前高压是150
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://ic.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0